erstellt am: 21. Jan. 2024 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Kollegen,

wir machen gerade den Umstieg von 2.9 auf 2023. In dem Zug wollten wir eine neue saubere Artikeldatenbank anlegen.
Jetzt haben wir ein EPLAN-Projekt und würden gerne die Artikel aus dem Projekt hernehmen.

Ich kann zwar die Artikel aus dem Projekt mit der neuen Datenbank abgleichen, aber dann fehlen mir die Dokumente, etc.
Gibt es einen anderen Weg ohne das man stundenlang Arbeit investiert. Der aktuelle Workaround wurde so aussehen: Stücklistennavigator, Artikeldatenbank öffnen, den Artikel in der alten Datenbank suchen, eine EDZ erstellt und die dann in die neue Datenbank einfügen. Das ist nicht so richtig zielführend.
Vielen Dank schon mal und schönen Sonntag.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Ditter
Mitglied
Elektro-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter

Beiträge: 383
Registriert: 28.02.2020

Eplan P8 electric alle Versionen

erstellt am: 21. Jan. 2024 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich

Im alten Dataportal konnte man einzelne oder alle Artikel einer Datenbank aktualisieren lassen. Auf diesem Wege konnten also Dokumente, Bilder und Makros komplettiert werden.
Wichtiger als die Dokumente sind die Makros. Die sind fast zwingend erforderlich.
Diese Funktion ist in der aktuellen Dataportal-Version nicht enthalten.
Workaround:
Mach das was du in 2023 vor hast in V2.9. Dann hast du dieselben Artikel. Die exportierst du dann alle in einem Rutsch als EDZ.
Dann nur noch in 2023 wieder importieren.
Schon sind alle Artikel komplett.


------------------
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen

[Diese Nachricht wurde von Ditter am 21. Jan. 2024 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HOC
Ehrenmitglied



Sehen Sie sich das Profil von HOC an!   Senden Sie eine Private Message an HOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOC

Beiträge: 1853
Registriert: 14.06.2004

5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15

erstellt am: 21. Jan. 2024 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von Leo77:
.. dann fehlen mir die Dokumente, etc..

Hallo Leo

Dokumente etc. sind in der alten Artikeldatenbank enthalten?

Vielleicht hilft dieser Beitrag weiter, aber bedenke, in 2023 hast keine Access-DB mehr
ev. ein 2.Weg für dich

------------------
Grüße
HOC

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Leo77
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77

Beiträge: 6
Registriert: 21.01.2024

erstellt am: 27. Jan. 2024 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hi Ditter,

ich habe das saubere Projekt in V2.9 und eine unsaubere Gesamtdatenbank in 2.9.
Wie kann ich meine Artikel im Projekt V2.9 als EDZ exportieren?
Wenn das geht, wäre es wirklich einfach. Dann kann ich das EDZ nehmen und in V2023 importieren und alles wäre gut.

Viele Grüße
Leo

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Leo77
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77

Beiträge: 6
Registriert: 21.01.2024

erstellt am: 27. Jan. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von Ditter:
Im alten Dataportal konnte man einzelne oder alle Artikel einer Datenbank aktualisieren lassen. Auf diesem Wege konnten also Dokumente, Bilder und Makros komplettiert werden.
Wichtiger als die Dokumente sind die Makros. Die sind fast zwingend erforderlich.
Diese Funktion ist in der aktuellen Dataportal-Version nicht enthalten.
Workaround:
Mach das was du in 2023 vor hast in V2.9. Dann hast du dieselben Artikel. Die exportierst du dann alle in einem Rutsch als EDZ.
Dann nur noch in 2023 wieder importieren.
Schon sind alle Artikel komplett.


Hi Ditter,
ich habe das saubere Projekt in V2.9 und eine unsaubere Gesamtdatenbank in 2.9.
Wie kann ich meine Artikel im Projekt V2.9 als EDZ exportieren?
Wenn das geht, wäre es wirklich einfach. Dann kann ich das EDZ nehmen und in V2023 importieren und alles wäre gut.

Viele Grüße
Leo


Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Ditter
Mitglied
Elektro-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter

Beiträge: 383
Registriert: 28.02.2020

Eplan P8 electric alle Versionen

erstellt am: 27. Jan. 2024 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich

Aus dem Projekt heraus kann man keine EDZ erzeugen, sondern eine neue leere Datenbank anlegen:
In V2.9 die Artikelverwaltung aufrufen
->Extras > Einstellungen..
ca. in der Mitte Access oder SQL auf Symbol NEU
Name für neu DB eingeben,
die neue leere DB wird automatisch ausgewählt
mit OK in die Artikelverwaltung > schließen.
Das saubere Projekt öffnen
->Dienstprogramme < Artikel abgleichen...
Der Abgleichen-Dialog öffnet sich, links das Projekt, rechts die leere DB
links alles markieren, mit dem blauen Pfeil nach rechts kopieren
ok
Wieder die neue Artikel-DB öffnen, die jetzt gefüllt ist.
->Extras > exportieren als EDZ, Gesamtdatei Namen vergeben

------------------
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Leo77
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77

Beiträge: 6
Registriert: 21.01.2024

erstellt am: 28. Jan. 2024 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von Ditter:
Aus dem Projekt heraus kann man keine EDZ erzeugen, sondern eine neue leere Datenbank anlegen:
In V2.9 die Artikelverwaltung aufrufen
->Extras > Einstellungen..
ca. in der Mitte Access oder SQL auf Symbol NEU
Name für neu DB eingeben,
die neue leere DB wird automatisch ausgewählt
mit OK in die Artikelverwaltung > schließen.
Das saubere Projekt öffnen
->Dienstprogramme < Artikel abgleichen...
Der Abgleichen-Dialog öffnet sich, links das Projekt, rechts die leere DB
links alles markieren, mit dem blauen Pfeil nach rechts kopieren
ok
Wieder die neue Artikel-DB öffnen, die jetzt gefüllt ist.
->Extras > exportieren als EDZ, Gesamtdatei Namen vergeben


Hi Ditter,

dass habe ich schon im Vorfeld bereits probiert. Das Problem ist, dass deine ganzen Dokumente und Bilder leider nicht mit übertragen werden, weil EPLAN das auch nicht im Projekt hinterlegt. Ich möchte aber auch nicht die ganzen V2.9 Ordner mit dem unnötigen Balast in den neuen Pfad 2023 kopieren. Das sind ein paar GB.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Ditter
Mitglied
Elektro-Ing.


Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter

Beiträge: 383
Registriert: 28.02.2020

Eplan P8 electric alle Versionen

erstellt am: 28. Jan. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo77 10 Unities + Antwort hilfreich

Dann machst du etwas falsch. Beim Export von Artikeln im EDZ-Format werden alle Nebendateien ebenfalls mit eingebunden.
Natürlich werden die Nebendateien nicht aus dem Projekt entnommen, sondern aus den Systemstammdaten.
Der Zugriff auf diese Dateien erfolgt über die Angaben in der Artikelverwaltung. Unter Montagedaten findest du die Bilddatei, unter Technische Werte das Schaltplanmakro (manchmal ebenfalls unter Montagedaten), Dokumente im gleichnamigen Reiter.

Stimmen deine Verzeichniseinträge?
Kannst du aus der ursprünglichen Artikelverwaltung heraus auf die Dokumente, Bilder, Makros zugreifen?
Stimmen diese Zugriffspfade überein mit Verzeichnissen, die an den Symbolen hinterlegt sind?

Man darf natürlich zwischendurch nicht die Verzeichnisse ändern.

------------------
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Leo77
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von Leo77 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo77

Beiträge: 6
Registriert: 21.01.2024

erstellt am: 28. Jan. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Zitat:
Original erstellt von Ditter:
Dann machst du etwas falsch. Beim Export von Artikeln im EDZ-Format werden alle Nebendateien ebenfalls mit eingebunden.
Natürlich werden die Nebendateien nicht aus dem Projekt entnommen, sondern aus den Systemstammdaten.
Der Zugriff auf diese Dateien erfolgt über die Angaben in der Artikelverwaltung. Unter Montagedaten findest du die Bilddatei, unter Technische Werte das Schaltplanmakro (manchmal ebenfalls unter Montagedaten), Dokumente im gleichnamigen Reiter.

Stimmen deine Verzeichniseinträge?
Kannst du aus der ursprünglichen Artikelverwaltung heraus auf die Dokumente, Bilder, Makros zugreifen?
Stimmen diese Zugriffspfade überein mit Verzeichnissen, die an den Symbolen hinterlegt sind?

Man darf natürlich zwischendurch nicht die Verzeichnisse ändern.



Jetzt hab ichs verstanden was du meinst.

1. neue leere DB in V2.9 erzeugen
2. sauberes Projekt mit leerer DB abgleichen
3. neue DB die jetzt gefüllt ist komplett als EDZ exportieren (wenn sich an den Verzeichnissen nichts geändert hat, sollte alles mit übernommen werden)
4. neue DB in 2023 anlegen
5. EDZ in neue DB 2023 importieren
6. habe fertig

Mein Denkfehler war im Schritt 3.
Danke, ich werde nächste Woche berichten.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz