fency
Mitglied
Eplan Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency

Beiträge: 185
Registriert: 15.07.2011

erstellt am: 27. Jan. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Leute,

Kurze Frage.
ich habe bei unseren "Standard"-Anlagen mehrere Schleifen,
der Motorschütze, die ich in die SPS rückmelde, um diese im Not-Halt-Fall zu überprüfen.
Ich habe hier versucht eine "Maximal-Schleife" zu erstellen und die Kontakte ohne Hauptfunktion lösche ich dann.
Funktioniert ja mal, aber natürlich sind in der Schleife dann Schütze die nicht zum Standard gehören, nicht eingebunden.
Hat jemand eine Idee wie man schnell überprüfen kann, ob alle Schütze eine Rückmeldung haben?
Bzw. wie löst ihr das in der Praxis?

mfg Fency

------------------
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HKXVZBi
Ehrenmitglied
Konstruktion Elektroplanung


Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi

Beiträge: 1502
Registriert: 27.01.2010

i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
------
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ

erstellt am: 03. Feb. 2021 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo, da würde ich einen Filter im Betriebsmittelnavigator erstellen mit:

Code:
TRUE FALSE BMK: Kennbuchstabe <20013> = G
TRUE FALSE Hauptfunktion <20122> = TRUE
ODER
TRUE FALSE BMK: Kennbuchstabe <20013> = G
TRUE FALSE Funktionsdefinition = Schließer, Hilfskontakt
TRUE FALSE Darstellungsart <20121> = Allpolig <1>

Wenn jetzt ein Schütz ohne Hilfskontakte angezeigt wird, weißt du da ist noch was zu tun
kann man auch noch verfeinern und auf die Anschlussbezeichnung des Hilfskontaktes Filtern - wenn die immer gleich sind und es ggf. hier mehrere gibt

Du kannst auch noch Platzierung mit reinnehmen und dann die Seite angeben  =Anlage+Einbauort/Seite.Pfad --> =A01+E01/10.3 --> wenn die Rückmeldungen auf einer bestimmten Seite gezeichnet sind also z.B. ein spezielles Anlagenkennzeichen kannst du das so angeben  =Rückmeldung*


Code:
TRUE FALSE BMK: Kennbuchstabe <20013> = G
FALSE (...)
TRUE FALSE Hauptfunktion <20122> = TRUE
ODER
TRUE FALSE Funktionsdefinition = Schließer, Hilfskontakt
TRUE FALSE Darstellungsart <20121> = Allpolig <1>
FALSE FALSE Platzierung <19007> = *=Rückmeldung*

------------------
Gruß
Marco

---------------------------------
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

fency
Mitglied
Eplan Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency

Beiträge: 185
Registriert: 15.07.2011

erstellt am: 03. Feb. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo HKXVZBi,

Danke funktioniert schon mal ganz gut.
Damit kann man mal arbeiten, mal sehen ob ich das vielleicht noch weiter verfeinern kann.

Danke

------------------
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.7 HF9

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz