Hallo Werte Forum Mitglieder,
Wieder einmal sind es die Blockeigenschaften (oder eine andere einfachere Lösung die mir nicht einfällt) die mich in das Forum treiben.
Wir stellen gerade unsere Zeichenart auf Loop um. (Dartstellung der Komponenten + SPS auf einem Blatt)
Für Bei der SPS Übersicht wünscht sich jetzt unser Schaltschrankbauer, dass neben dem SPS Pin auch das verdrahtungstechnische Gegenziel dargestellt wird.
Großmütig habe ich gemeint, dass ist ja nur eine Änderung der internen E-Plan Eigenschaften und in 10 Minuten erledigt.
Mittlerweile sitze ich 4h vor diesem Problem.
Mein Ansatz war: Blockeigenschaft ausgehend von der SPS Übersicht
1. "Verwendung der anderen Darstellungsart (Allpolig) // Ziel über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 // Betriebsmittelkennzeichen -> Funktion BMK vollständig"
--> hat auch Funktioniert
2. Trenner setzen ":"
3. "Verwendung der anderen Darstellungsart (Allpolig) // Ziel über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 // Allgemeine Funktion -> Anschlussbezeichnung der Funktion (1)
--> Funktioniert NICHT
Mein Problem:
Habe ich ein Betriebsmittel mit 3 Anschlüssen (z.B. Symbol 513 / D3DCP1S), greift E-Plan natürlich auf den ersten Wert im Feld "Anschlussbezeichnungen" zu. (Kann aber auch z.B. Anschluss 5 sein...)
Habe ich eine Klemme, wird nur das Klemmen BMK angezeigt, aber keine Klemmennummer, da hier ja natürlich nicht Allgemeine Funktion sonder Klemmen verwendet werden müsste.
Eine Blockeigenschaft mit allen Varianten ist mir zu komplex und in meinen Augen auch fehleranfällig.
Mein Ziel wäre eine Eigenschaft, die Ähnlich der Symbolischen Adresse funktioniert. Aber eben halt auf das erste Ziel und nicht auf das Letzte.
Hat von Euch wer eine Idee und Lösungsansatz?
Vielen Dank
Florian
[Diese Nachricht wurde von f.stad am 11. Sep. 2020 editiert.]
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP