Eplan P8 2.1/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7

erstellt am: 08. Okt. 2019 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Komischer_Einfuegepunkt_oder_aehnliches.jpg

 
Guten Morgen zusammen,

ich habe bei mir im Projekt einen Einfügepunkt oder ähnliches wo ich nicht weiß, für was der ist, bzw. was dieser macht. Der Kunde fragt mich das. Kenn den irgendjemand?

Wenn ich den Motorschutzschalter verschiebe oder lösche, ist dieser Punkt auch weg. Meine Kollegen und ich sehen diesen zum ersten mal.

Vielen Dank im Voraus.

Gruß Dennis

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

geforce
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von geforce an!   Senden Sie eine Private Message an geforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geforce

Beiträge: 7
Registriert: 11.07.2018

EPLAN P8 Select - 2.7:11704

erstellt am: 08. Okt. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cRiTiCaL 10 Unities + Antwort hilfreich

Guten Morgen,

das sieht aus wie ein Anfasspunkt eines Makrokastens. Ist beim Artikel vom Motorschutzschalter ein Makro hinterlegt?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cRiTiCaL
Mitglied
Elektrotechniker

Sehen Sie sich das Profil von cRiTiCaL an!   Senden Sie eine Private Message an cRiTiCaL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cRiTiCaL

Beiträge: 8
Registriert: 12.10.2015

Eplan P8 2.1/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7

erstellt am: 08. Okt. 2019 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Wir haben in diesem Projekt mehrere Motorschutzschalter. Bei manchen ist ein Marko im Artikel hinterlegt, bei manchen nicht. Aber der Punkt ist immer da     

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid

erstellt am: 08. Okt. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cRiTiCaL 10 Unities + Antwort hilfreich

Moin,
ja das sieht nach einem Makrokasten aus. Was passiert, wenn du dir unter Ansicht "Unsichtbare Elemente" anzeigen lässt? Oder Taste U.
Wenn das vielleicht mitte links ist, hat man eventuell den ganzen Abgang als Makro erstellt, wenn du den MSS oder einen der Kontakte anklickst, hast du dann unten in den Eigenschaften die Eigenschaft "Makro"? Steht da irgend etwas?
Ist in den Optionen -> Einstellungen -> *Projekt* -> Grafische Bearbeitung -> Allgemein ein Haken bei "Makrokästen mit einfügen"?

------------------
Grüße
Ralf

--------------

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ePlankl
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von ePlankl an!   Senden Sie eine Private Message an ePlankl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlankl

Beiträge: 4
Registriert: 17.10.2019

erstellt am: 17. Okt. 2019 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cRiTiCaL 10 Unities + Antwort hilfreich


[Diese Nachricht wurde von ePlankl am 17. Okt. 2019 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Fachplaner/in für Elektrotechnik (m/w/d)

Wir sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Automatisierungstechnik und beschäftigen über 1.000 Mitarbeiter an diversen Standorten. Entwickelt werden speziell auf den jeweiligen Kundenwunsch zugeschnittene Lösungskonzepte für Unternehmen aus den verschiedensten Branchen - vom Mittelstand bis zur Großindustrie.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Hamburg zum ...

Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
pepe-perez
Mitglied
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant


Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez

Beiträge: 941
Registriert: 11.09.2009

Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365

erstellt am: 17. Okt. 2019 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cRiTiCaL 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo ePlankl

Du bist glaub ich im falschen Thread gelandet.

Gruss Pepe

------------------
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz