Glaube ihr habt recht,
es gilt soweit ich das im Kopf habe das Ding ...
1. bei Geräten den Minsterquerschnitt einhalten
2. größer/gleich Außenleiter Querschnitt
3. Sonst
- Mindestquerschnitt 2,5 mm², wenn die Verbindung vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist
- Mindestquerschnitt 4 mm², wenn die Verbindungen möglichen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt ist.
Hiervon ist der größte bzw größmöglichste zu wählen!
In deinem Fall trifft 1 nicht zu und 2. ist vermute ich mindestens 1,5mm². Allerdings ist hier vermutlich das Ding möglichen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt und somit mindestens 4mm²
Kenne allerdings viele Firmen die schreiben vor, dass der mindestquerschnitt 6mm² ist. Wenn eine Anlage mit wirklich nur 1phasig und 16A gespeist wird, dann kann die Anlage nicht so groß sein. Allerdings würde ich trotzdem schauen ob nicht 6mm² sinnvoll erscheinen z.b. durch lange Kabelwege bzw extreme mechanische oder thermische Belastung - oder vielleicht sogar 2x 4mm².
------------------
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP