Hallo!
Wir haben immer sehr viele Geräte (z.B. NH-Schaltleisten, Leitungsschutzschalter) sowohl im einpoligen als auch im allpoligen Plan darzustellen.
Um Zeit zu sparen, haben wir uns einen Automatismus erzeugt, sodass wir 3-4 wichtige Daten am Gerät im Singleline hinterlegen und diese dann automatisch im allpoligen Plan angezeigt bekommen.
Funktionstext = Zielbezeichnung
Zusatzfeld 1 = Sicherungsgröße/LS-Nennstrom
Zusatzfeld 2 = Kabelgröße
Zusatzfeld 3 = Bauelement (NH00/1/2/3...)
In der allpoligen Darstellung wird es dann so übernommen:
Blockeigenschaft 1 = Zielbezeichnung (aus Funktionstext)
Blockeigenschaft 2 = Kabelgröße (aus Zusatzfeld 2)
Blockeigenschaft 3 = Sicherungsgröße (aus Zusatzfeld 1)
Blockeigenschaft 4 = Bauelement (aus Zusatzfeld 3)
Die Anlage-Ort-Kennzeichnung muss natürlich genau eingehalten werden.
Das alles ist sicherlich nichts Weltbewegendes.
Nun mein Problem:
Die Ziele/Texte in der allpoligen Darstellung werden ja nun automatisch erzeugt.
Somit erscheinen sie nicht mehr in der jeweiligen Klemmplanauswertung, denn diese sucht ja nach den Funktionstexten der Klemme oder dem händig eingetragenem Pfadfunktionstext.
Wer hat da eine Idee?
Im Prinzip brauche ich die Blockeigenschaft 1 aus dem jeweiligen Gerät an den zugehörigen Klemmen im Klemmplan angezeigt.
Vielen Dank im Voraus!
LG Grüße aus Sachsen
Verwendete Eplan-Version: 2.2.5
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP