Hi zusammen, ich habe folgendes Problem. Es gibt ein Rexroth-PV mit Vorsteuerung und integrierter Elektronik. Dieses PV möchte ich in folgenden Ansichten darstellen: - Makro auf allpoligen Schaltplanseiten; - Makro auf der einpoligen Busübersicht; - Makro auf der Fluid-Seite; Ich bekomme das nicht hin, daß es als Makro funktioniert. Fluid-Darstellung hat 2x elekrische Komponenten, die dort als Paarquerverweis dargestellt werden sollen. Das elektrische Makro hat diese beiden Funktionen auch; jedoch funktioniert hier keine BMK Vererbung, ich muss den Krempel immer händisch vergeben und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Was mache ich hier falsch ? Thx [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 29. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 29. Apr. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 29. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
|
erstellt am: 29. Apr. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
|
Draco Malfoy Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 13.03.2012
|
erstellt am: 29. Apr. 2018 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Meinst du Vererbung oder Nummerierung?
Ich meine Folgendes: Wenn ich einen Gerätekasten Fluid um meine Betriebsmittel herum habe, müssten die Betriebsmittel im Kasten doch keine eigenen eindeutigen BMKs haben. Innerhalb von diesem Kasten können die irgendwelche lokale BMKs haben; aber warum will EPLAN hier überall planweit eindeutige Kennzeichen sehen ? Irgenwas mache ich sicher falsch. Und wenn ich je Ventil oder Baugruppe vielleicht später 3-4 Paarquerverweise habe, muss ich dann an jedem händisch BMKs vergeben ?
[Diese Nachricht wurde von Draco Malfoy am 29. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
|
erstellt am: 03. Mai. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Bezüglich Makro hast du daran gedacht die unterschiedlichen Darstellungsarten am Makrokasten zu verwenden? Ich bin jetzt kein Vollblut Fluidiker. In den Standardisierungsprojekten welche ich bisher betreut/begleitet habe, war das allerdings schon so, denn die Norm nach der Fluidik Baugruppen bezeichnet werden unterscheidet sich schon zur z.B. 81346. Beispiel Elektrisches BMK für ein Ventil =GH00+M14-MB01 Fluidik Die elektrische Spule des Ventils sitzt auf einem Zylinder. Der Zylinder hat in der Fluidik die Bezeichnung K0.23, die dazugehörige elektrische Spule MB01 Folglich ist das Fluidik BMK K0.23-MB01 Je nach Strukturierung und Aufbau der Doku ist das BMK aus der Elektrik heraus betrachtet =GH00+M14-K0.23-MB01 Die Anzeige lässt sich dann entsprechend an den Bauteilen einstellen
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter im Markt vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit mehr als 180 Jahren für Spitzentechnologie und wegweisende Innovationen. Mit unseren Lösungen arbeiten Kunden aus Automobil-, Bau-, Medizin- und Verpackungsindustrie, sowie Hersteller von Konsumgütern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
|
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
|
erstellt am: 11. Jul. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Draco Malfoy
Wie ist das verhalten, wenn du die Funktionen aus dem BM-Navigator absetzt? Ich vermute die Funktionsdefinitionen auf der E- und der F-Seite passen nicht zusammen oder das vollständige BMK unterscheidet sich. Davon abgesehen, wenn wir das Verknüpfen, tragen die E-BM Kennzeichen nach EN/IEC und die F-BM nach ISO 1219. Sprich die E-Funktionen am F-Bauteil tragen eine eigene Hauptfunktion mit eigenem BMK. Das E-BM ist dann z.B. die Spule und der Wegaufnehmer und das F-BM ist das Ventil. ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |