Hallo zusammen,
bin grad' auf einen Bug in P8 (v2.6 HF4) gestoßen und möchte auch gleich die Lösung posten, falls noch jemand darüber stolpert (Uns hat's in Summe wohl ein paar Stunden gekostet, bis wir draufgekommen sind).
Problem/Bug:
Unter bestimmten Umständen können Betriebsmittel nicht auf auf der Montageplatte (2D) platziert werden. Die Aktion wird mit folgener Meldung abgebrochen (siehe auch Bild):
Der Einfügepunkt setzt die Artikelplatzierung nicht vollständig auf die Montageplatte. Die Funktion kann nicht ausgeführt werden.
Ausgangslage/Ursache:
Für die Bestückung der Betriebsmittel (BM) auf der Montageplatte verwenden wir eigene Fenstermakros.
Diese Makros beinhalten "unsichtbare" Elemente als Konstruktionshilfe (Abstände, Mittellinien, ...)
Diese "unsichtbaren" Elemente werden ausgeblendet, wenn die Option "Ansicht > Unsichtbare Elemente" deaktiviert ist.
Auslöser:
Wenn bei der Bestückung von Montageplatten
* die Option "Unsichtbare Elemente" deaktiviert ist
* und Makros mit "unsichtbaren" Elementen verwendet werden,
kommt es zu der oben erwähnten Meldung.
Die Aktion wird abgebrochen, obwohl sich alle Elemente innerhalb der Montageplattenbegrenzung befinden.
Lösung:
Option "Unsichtbare Elemente" beim Bestücken aktiviert lassen.
LG
------------------
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
[Diese Nachricht wurde von smartineer am 03. Apr. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von smartineer am 16. Jul. 2018 editiert.]
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP