acey
Mitglied


Sehen Sie sich das Profil von acey an!   Senden Sie eine Private Message an acey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acey

Beiträge: 1
Registriert: 18.09.2017

Windows 7 x64, EPLAN 2.7

erstellt am: 18. Sep. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Unbenannt.PNG

 
Hallo!

Ich versuche gerade ein vorhandenes Makro zu erweitern (Siehe Anhang).

Wenn ich aber nun das Symbol des SPS Anschlusses verändere (Variante A -> E), und die Symbole erneut gruppiere, wird bei einem Doppelklick auf das eingefügte Symbol der Eigenschaftsdialog des Anschlusses 4 geöffnet, nicht mehr der eigentliche SPS Anschluss.
Das gleiche passiert natürlich, wenn der SPS-Anschluss im Schaltplan platziert wird.

Mache ich da irgendwas grundsätzlich falsch oder "gewinnt" einfach der erste Anschluss von links? Kann man das ändern?

Schöne Grüße
acey

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HOC
Ehrenmitglied



Sehen Sie sich das Profil von HOC an!   Senden Sie eine Private Message an HOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOC

Beiträge: 1816
Registriert: 14.06.2004

5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14

erstellt am: 18. Sep. 2017 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acey 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
...oder "gewinnt" einfach der erste Anschluss von links?..

Hallo acey,
dieses Problem kenne ich auch, ich drücke vor dem Doppelklick einfach die Shift-Taste (Gruppierung kurzfristig aufheben)

Aber im Normalfall weise ich die Daten aus dem SPS-Navigator einfach dem Makro zu (rechte Maus)
oder platziere direkt aus dem SPS-Navigator.
Somit muss ich die Eigenschaften des Makros nicht mehr bearbeiten.

------------------
Grüße
HOC

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz