Autor Thema:  Schaltschrankaufbau - Position der Geräte ermitteln (1482 mal gelesen)
desmoblue
Mitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von desmoblue an!   Senden Sie eine Private Message an desmoblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desmoblue

Beiträge: 10
Registriert: 26.10.2012

Eplan Electric P8 aktuelle Version

erstellt am: 21. Jun. 2017 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo, ich möchte im 2D-Schaltschrankaufbau gern die X und Y-Position der verbauten Geräte ermitteln (Einfügepunkt). Leider kann ich die dafür nötigen Indentifizierenden Nummern nicht finden. Kann mir da jemand weiter helfen? Schön wäre wenn es eine komplette Liste mit diesen Nummern gäbe - in der Eplan Hilfe ist ja leider nur eine Auswahl enthalten. Danke!   

------------------
desmoblue

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

JeffZSR
Mitglied
Elektroplanung


Sehen Sie sich das Profil von JeffZSR an!   Senden Sie eine Private Message an JeffZSR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeffZSR

Beiträge: 23
Registriert: 21.06.2017

Eplan p8 Professional
V2.4

erstellt am: 21. Jun. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desmoblue 10 Unities + Antwort hilfreich


IDnummer.jpg

 
mann kann einstellen damit ID nummer immer gezeigt werden.
guck mal das Bild.

[Diese Nachricht wurde von JeffZSR am 21. Jun. 2017 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

EplanAndi
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi

Beiträge: 344
Registriert: 17.02.2010

P8 - Professional Version 2022 Update 4

erstellt am: 21. Jun. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für desmoblue 10 Unities + Antwort hilfreich

Einfach in der Anzeige die Eigenschaften einblenden lassen:

X-Koordinate <19002>
Y-Koordinate <19003>

PS: Eine relativ gute Übersicht der Eigenschaftsnummern gibt es in der Hilfe
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/properties_o_main.htm?Highlight=19002

[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 21. Jun. 2017 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

desmoblue
Mitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von desmoblue an!   Senden Sie eine Private Message an desmoblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desmoblue

Beiträge: 10
Registriert: 26.10.2012

Eplan Electric P8 aktuelle Version

erstellt am: 22. Jun. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Waermerechnung.JPG

 
Guten Morgen, Danke für die Infos. Die Platzhalter 19002 und 19003 funktionieren leider nicht. Vielleicht liegt es daran das es sich um einen Schaltschrankaufbau handelt. Ich habe mal einen Screenshot des Auswertungsschemas beigefügt. Der Hintergrund des Ganzen liegt in der Verlustleistungsberechnung für einen Schaltschrank. Ich möchte zusätzlich zur Verlustleistung noch die X und Y Position auswerten an der diese entsteht. Ich will dann im Excel danach filtern und somit Wärmenester/Hotspots im Schaltschrank bestimmen.     

------------------
desmoblue

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

desmoblue
Mitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von desmoblue an!   Senden Sie eine Private Message an desmoblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für desmoblue

Beiträge: 10
Registriert: 26.10.2012

Eplan Electric P8 aktuelle Version

erstellt am: 22. Jun. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo, die Problematik hat sich geklärt. Die Platzhalter sind korrekt. In Version 2.6 funktioniert das Ganze in 2.3 leider noch nicht.

------------------
desmoblue

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz