erstellt am: 08. Dez. 2016 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin habe gestern probiert die Verlustleistung über Beschriftung auszugeben. Da hinter einem Betriebsmittel mehrere Artikel liegen können die eine Verlustleistung mit sich bringen, habe ich folgendes berechnen lassen: Berechnung = Artikel [1] (Verlustleistung) + Artikel [2] (Verlustleistung) + Artikel [3] (Verlustleistung) usw. Artikel, die jetzt nur einen Artikel mit sich bringen werden nicht ausgewertet. Weiß jemand warum Eplan sich so verhält? ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das jetzt an den Support weitergegeben. Nach dem ersten telefonat, hat der Techniker den Fehler nachvollziehen können und das ist ja schon mal vieeeel wert Mal gucken was jetzt kommt. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wieselding:
Das wird nicht gebraucht und sie sind der erste der danach fragt.
Na ich hoffe nicht Die Frage ist jetzt weiter an die Fachabteilung gegangen ... ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Würde hier eine Artikelsummenstückliste ausgeben mit Anzahl und Verlustleistung und im Excel Formular berechnen lassen. Gibt es einen Grund warum du Betriebsmittelliste verwendest?
Hallo Jonny, nein es gibt keinen bestimmten Grund, warum ich das über die Betriebsmittelliste gemacht habe. Theoretisch müsste dieser Weg aber auch funktionieren. Den Weg über die Artikelsummenstückliste habe ich gerade ausprobiert, geht natürlich auch. Was mir aber nicht gefällt, ist das ich jetzt alle Artikel in meiner Liste habe. Also auch die, die keine Verlustleistung mit sich bringen. ------------------ Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jonny Wire: Einfach in EPLAN in der Beschriftung den Filter machen (Verlustleistung leer nein). Dann kommen nur die raus mit Verlustleistung. Würde ich aber trotzdem ausgeben, dann sieht man schnell ob man was vergessen hat.
Ja stimme ich dir vollkommen zu, das hat alles seine Vor und Nachteile Vorteil: So brauche ich gar keinen Filter setzen, da Angaben ohne Verlustleistung automatisch nicht berücksichtigt werden. Nachteil: So wie du es schon geschrieben hast, kann ein Bauteil mit Verlustleistung fehlen und das nur, weil kein Wert eingtragen wurde. Mir geht es nur darum, wenn EPlan diese Möglichkeit gibt. Dann sollte es bitte auch funktionieren oder?! ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 12. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 12. Dez. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
|
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, kann mir jemand sagen wo ich einen Filter für die Verlustleistung erstellen kann? Sowohl beim Auswertungstyp "Artikelsummenstückliste" noch bei der Betriebsmittelliste kann ich kein Kriterium für die Verlustleistung finden Jeder andere Sch*** kann hier gefiltert werden, nur nicht die Verlustleistung. Wäre euch über eine Lösung sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
|
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Jonny Wire, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Werde diesen "Bug" dem Support melden. Leider kann ich die XML-Datei nicht importieren. Welcher Auswertetyp wurde bei Dir beim exportieren der Filter-XML gewählt? Diese haben je nach Art eine Endung der Exportdatei. Zum Beispiel: Artikelsummenstückliste --> FGfiPS oder Betriebsmittelliste --> FGfiDL Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
|
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Kommando zurück... habe das Script umgeschrieben und kann etz jetzt auch bei der Artikelsummenstückliste verwenden. Leider scheint es als würde dieser Filter nicht funktionieren... Mit der Einstellung: Aktiv | Verneint | Kriterium | Operator | Wert | 1 | 1 | Verlustleistung | = | | werden keine Datensätze gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
|
erstellt am: 14. Dez. 2016 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
|
erstellt am: 16. Dez. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo Zusammen, das man die Verlustleistung nicht filtern kann, habe ich auch schon vor geraumer Zeit feststellen müssen und hatte das damals auch gemeldet. Ich habe mir dann, bis auf weiteres, einen Filter über die freien Eigenschaften erstellt. Dort habe ich den Artikeln einen Status erteilt, ob Sie an der Auswertung teilnehmen, oder nicht. Ich exportiere die Artikel einzeln (Artikelstückliste) nach Excel um einen Gleichzeitigkeitsfaktor mit einfließen lassen zu können. Bei Baugruppen bitte aufpassen, das diese aufgelöst werden, da ab der V2.4 keine Verlustleistungen mehr bei Baugruppen eingetragen werden können. Achtung, bei Baugruppen, wo bereits ein Wert eingetragen war bleibt dieser bestehen! Kopiert man sich also eine Baugruppe, so wird die Verlustleistung mit kopiert, ohne an den Wert zu kommen! Habe es Eplan gemeldet und der Fehler wird in der nächsten Version behoben. Ich habe bei allen Baugruppen die Verlustleistungen über den CSV Export und Import gelöscht. Leider funktioniert der Filter nicht beim Auflösen von Baugruppen. Habe ich in einer Baugruppe Artikel, welche keine Verlustleistung haben, so werden diese mit ausgegeben. Hatte einen Softwareänderungswunsch bei Eplan eingereicht, dieser wurde leider wie immer, abgelehnt (Wäre für die zu viel Aufwand). So habe ich mir in Excel ein Script für den Filter geschrieben. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 16. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
|
erstellt am: 17. Jan. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe die Antwort per Mail von Eplan bekommen: "Vielen Dank für Ihre Meldung zu unserem Produkt. In der zukünftigen EPLAN Version (2.7.x) tritt das Programmverhalten nicht mehr auf und wurde bereits korrigiert. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt." Also ab 2.7 wird man mit der Berechnung die Verlustleistung eines Artikels über die Betriebsmittelliste summieren können. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RonGoho Mitglied Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen
Beiträge: 341 Registriert: 15.09.2009 Adobe Reader X MS Office 2010 CoCreate Drafting 2008 AutoCAD LT2009/LT2014 EPLAN 5.70-2.9 Plattform 2022
|
erstellt am: 17. Jan. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat:
Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt."
ich gehe mal davon aus dass es im September 2017 sein wird. ------------------ Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert
[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 17. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichberg1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2019 Eplan P8 2.7
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, ich habe genau diese Auswertung über eine Artikelsummenstückliste vor und mir fehlt nur noch der Filter der Artikel ohne Verlustleistung. Wo setzt du den Filter von dem du Sprichst? Im Filter Auswertung oder im Formular selber? Finde keine Stelle an der ich auf die Eigenschaft Max. Verlustleistung im Filter zugreifen kann
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von Eichberg1234: Hallo,ich habe genau diese Auswertung über eine Artikelsummenstückliste vor und mir fehlt nur noch der Filter der Artikel ohne Verlustleistung. Wo setzt du den Filter von dem du Sprichst? Im Filter Auswertung oder im Formular selber? Finde keine Stelle an der ich auf die Eigenschaft Max. Verlustleistung im Filter zugreifen kann
Du musst ja auch mit einer Betriebsmittelliste arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
Eichberg1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2019 Eplan P8 2.7
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von Eichberg1234: Auch in einer Betriebsmittelliste finde ich keinen Filter in der Einstellung der Auswertung namens Verlustleistung o.ä.?!
Tut mir leid, habe ich dann auch bemerkt. Leider hilft es auch nicht den Filter über die exportierte XML auf Verlustleistung zu stellen und dann wieder zu importieren. Der Filter funktioniert dann nur zu Hälfte. Es wird dann immer alles ausgewertet. Sobald man auf etwas spezielles filtern möchte, funktioniert die Auswertung nicht. Übrigens, in 2.8 ist diese Filterfunktion noch immer nicht vorhanden. [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 05. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo schau Dir doch einmal meinen Link an. Da habe ich das über die "Freien Eigenschaften" gelöst. Ist zwar eine Krücke, aber hilft ja nichts. Die müsstest Du auch in Deinen Formularen filtern können. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eichberg1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 16.01.2019 Eplan P8 2.7
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
|
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von Eichberg1234: ..aber dann muss ich ja jeden einzelnen Artikel anpacken. .. was hohen Aufwand bedeutet..
Hallo Eichberg, Artikel als csv exportieren mit Excel öffnen und Daten von der einen Spalte zur anderen kopieren importieren und fertig ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 269 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
|
erstellt am: 05. Apr. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Hallo, genau wie HOC das beschrieben hat, habe ich das damals auch gelöst. Das ist dann wirklich überschaubar und anders bekommst du das momentan eh nicht gelöst, da du sonst nicht filtern kannst. Da wirst du wohl in den sauren Apfel beissen müssen. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
|
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Robert
Zitat: Original erstellt von HOC:
Hallo Eichberg, Artikel als csv exportieren mit Excel öffnen und Daten von der einen Spalte zur anderen kopieren importieren und fertig
Geht einfacher. Einen Filter mit der max. Verlustleistung setzen und dann alle Artikel markieren und in den freien Eigenschaften eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |