Hey ho,
wollte mal was fragen, zum Hotfix 2.
Es gab da folgende Änderung
"Der Prüflauf 007006 „Funktion ohne Anschlussbezeichnung“ berücksichtigt nun auch die Anschlussart (Intern, Stegbrücke)."
ich sag mal so - entweder wir blenden die Feldermeldung nun komplett aus oder wir müssen alle Makros bearbeiten ...
Es macht doch absolut keinen Sinn und ist in meinen Augen total Sinnfrei, dass Stegbrücken oder Interne Anschlüsse ein Anschlussbezeichnung haben müssen - natürlich können sie es - aber müssen doch nicht.
Ich mein wir haben Kundenvorgaben nach 100% fehlerfreien Plänen nach der Meldungsverwaltung und müssen es teilweise belegen. Wenn wir nun ein Zukaufgerät haben, wo wir zwar Intern die Schaltung haben aber keine Anschlussbezeichnungen - oder Stegbrücken - hab noch keine Klemme gesehen wo dort eine Anschlussbezeichnung gibt. Und wenn man so einen Platzhalter machen würde mit "SB" kann man das auch wieder nicht, weil man keine doppelten Anschlussbezeichnungen hat ...
Ich reg mich grad massiv auf mit meinem Kollegen, weil das wieder mindestens 100 Stunden arbeit ist alle Makros umzubauen -.-
Gruß Thorsten
------------------
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP