also ich bin immer noch nicht weiter, ich habe in meinem Projekt nur eine CPU diese hat unter Eigenschaften - SPS-Strukturdaten folgende Einstellungen:
Code:
CPU <20167> TRUE
CPU: Name [1] <20253 1> S7-400
bei allen zugehörigen ET200M-Stationen habe ich dann folgendes eingetragen:
Code:
CPU: Name [1] <20253 1> S7-400
zunächst hatte ich noch den Stationsnamen für jede ET-Station separat vergeben, also ET1, ET2... usw.
das ist aber Falsch da man jetzt immer zwingend einen Filter beim erstellen der Adressen / Zuordnungsliste erstellen muss
und dieser Filter sieht dann wie folgt aus
Code:
TRUE FALSE Konfigurationsprojekt (indirekt) <20108> =
TRUE FALSE Stationsname (indirekt) <20420> =
TRUE FALSE CPU (indirekt) <20434> = S7-400
diesen Filter kann man automatisch erzeugen, einfach via rechts klick "Filter für CPU auswählen"
aus meiner Sicht mal wieder total am Anwender vorbei programmiert die ganze Geschichte, es ist zwar schön wenn man einen Filter setzten kann,
aber was ist wenn ich mal einfach alles ausgeben und in einer Datei abspeichern möchte?! ist nicht möglich so ohne weiteres
da ich also den Stationsnamen fälschlicherweise zweckentfremdet hatte, bleibt die Frage offen wo man den Stationsnamen (ET1, ET2... usw.) ansonsten eintragen könnte, ohne das wieder neue Probleme auftauchen!?
------------------
Gruß
Marco
---------------------------------
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP