Registriert: 15.09.2009

Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022

erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Kabel3adrig.png


Kabel4adrig.png

 
Hallo ,
ich habe 2 Bilder mit hochgeladen.Das erste Bild zeigt einen Klemmenplan, an deren Klemmen jeweils ein 3-adriges Kabel angeschlossen ist.Der Kabelname steht jeweils oben gleichmässig nebeneinander.
Das zweite Bild zeigt den selben Klemmenplan, nur wurde hier ein vieradriges Kabel angeschlossen.Der Kabelname steht nun nicht mehr
gleichmässig nebeneinander, sondern es wird nach jedem Kabel ein Versatz generiert.
Meine Fragen : Warum ist das so? Hatte jemand schon mal so einen Fall? Wie kann ich dieses Fehlverhalten beheben?

Vielen Dank für Antworten.


------------------
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert

[Diese Nachricht wurde von RonGoho am 03. Mrz. 2015 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

sabernia
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia

Beiträge: 530
Registriert: 21.07.2011

EPLAN Electric P8
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional

erstellt am: 03. Mrz. 2015 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RonGoho 10 Unities + Antwort hilfreich

Servus,

normalerweise hat das Kabel ja keinen Einfluß auf das Layout des Klemmenplans -> wie sieht deine Klemmenleiste im Navigator aus, dann das ist dafür eher entscheidend?

Um einen Zusammenhang zum Kabel zu finden:
Wäre es möglich, dass die Ader deines Kabels einer Klemme ein Potential aufzwingt, was diese Klemme aber laut ihrer Definition nicht hat und daraufhin eine sozusagen zusätzliche Klemme - da die so nicht zur Funktionsschablone passt - erzeugt?
D.h. Die Klemme die in deinem Bild leer ist, ist die aus der Funktionsschablone und die wo die potentialbehaftetet Ader aufgelegt ist, ist die neu erzeugte?

Nur ne Vermutung... 

Grüßen!

------------------
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik

Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittel­ständischen Unternehmens­gruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäfts­bereichen Umwelt­überwachung, Wasser­technologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrie­forschungs- und Entwicklungs­zentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert.

...
Anzeige ansehenProjektmanagement
RonGoho
Mitglied
Technischer Systemplaner, Niederspannungsschaltanlagen


Sehen Sie sich das Profil von RonGoho an!   Senden Sie eine Private Message an RonGoho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonGoho

Beiträge: 341
Registriert: 15.09.2009

Adobe Reader X
MS Office 2010
CoCreate Drafting 2008
AutoCAD LT2009/LT2014
EPLAN 5.70-2.9
Plattform 2022

erstellt am: 04. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,
Deine Vermutung war ein Volltreffer, vielen Dank.
Der Fehler entstand aus einer fehlerhaften Funktionsschablone einer Mehrstockklemme.
Hier wurde eine PE Klemme erzeugt, obwohl sie nicht(rätselhafterweise auch nicht in der Funktionsschablone)
vorhanden war. Nach einem Artikelstammdatenabgleich war das Problem behoben.

Grüße zurück!

------------------
Ich Liebe es wenn ein Plan funktioniert

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz