Autor Thema:  Autoconnect färbt sich nicht wie in Potentialdefinition vorgegeben (1420 mal gelesen)
hual
Mitglied
Entwicklung Hardware


Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual

Beiträge: 1128
Registriert: 14.09.2011

EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü

erstellt am: 28. Aug. 2014 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


28-08-201415.03.54_screenshot.jpg


28-08-201415.08.41_screenshot.jpg


28-08-201415.08.50_screenshot.jpg

 
Schönen Nachmittag!

Ich hab gerade ein Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann und auch nicht beseitigen.
Ich habe auf Autoconnect Linien eine Potentialdefinition gesetzt.
Die Linie färbt sich darauf hin "blau" obwohl im Layer was ganz anderes hinterlegt ist.
Innerhalb vom Gerät GN001 wird dann die Linie richtig formatiert (Rot bzw. schwarz strichpunktiert)

Hat da jemand eine Idee? Steh da voll auf dem Schlauch grad.
Im Anhang das Phänomen, die Logik des Geräteanschlusses und die Einstellungen der Potentialdefiniton.

lg
Alois

[Diese Nachricht wurde von hual am 28. Aug. 2014 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

pwisniewski
Mitglied
Electrical Engineer


Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski

Beiträge: 432
Registriert: 19.06.2012

Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7

erstellt am: 28. Aug. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
Original erstellt von hual:
Schönen Nachmittag!

Ich hab gerade ein Phänomen, dass ich mir nicht erklären kann und auch nicht beseitigen.
Ich habe auf Autoconnect Linien eine Potentialdefinition gesetzt.
Die Linie färbt sich darauf hin "blau" obwohl im Layer was ganz anderes hinterlegt ist.
Innerhalb vom Gerät GN001 wird dann die Linie richtig formatiert (Rot bzw. schwarz strichpunktiert)

Hat da jemand eine Idee? Steh da voll auf dem Schlauch grad.

lg
Alois


hast du vielleicht kopiert eine Verbindung Definition Punkt  ??
schau mal in diese 4 punkte DA* DB*

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

hual
Mitglied
Entwicklung Hardware


Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual

Beiträge: 1128
Registriert: 14.09.2011

EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978
Professional
Experten Menü

erstellt am: 28. Aug. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


28-08-201415.24.52_screenshot.jpg

 
Hab inzwischen die Ursache gefunden.
In den Projekteinstellungen hatte ich unter Betreibssmittel -> Kabel (Kabelverbindungen) auf "Kabelorientiert" anstatt "Potentialorientiert" angewählt.

Lg
Alois

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

kascad
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad

Beiträge: 70
Registriert: 18.05.2008

Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro

erstellt am: 28. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich

ist das etwa nicht das was Du suchst?

"...Die in der Ebenenverwaltung hinterlegten Einstellungen für die Potenzialtypen kommen nur dann zum Tragen, wenn an einer Verbindung keine anderen Einstellungen zur Verbindungsgrafik vorgenommen wurden (z.B. über einen Potenzial- oder Verbindungsdefinitionspunkt)..."

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz