Hot News:

Mit Unterstützung durch:

  Foren auf CAD.de (alle Foren)
  EPLAN Electric P8
  Verbindungen innerhalb eines Kabels vertauscht

Antwort erstellen  Neues Thema erstellen
CAD.de Login | Logout | Profil | Profil bearbeiten | Registrieren | Voreinstellungen | Hilfe | Suchen

Anzeige:

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
  
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN
Autor Thema:  Verbindungen innerhalb eines Kabels vertauscht (1157 mal gelesen)
sabernia
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia

Beiträge: 530
Registriert: 21.07.2011

EPLAN Electric P8
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional

erstellt am: 31. Jul. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Verbindung_Plan.jpg


Verbindung_Auswertung.jpg

 
Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem:
Innerhalb eines Kabels werden von den einzelnen Adern Quelle und Ziel in der Auswertung verdreht (Bild "Auswertung).

Weshalb kommt Eplan auf die Idee, innerhalb eines Kabel Quelle und Ziel zu vertauschen - dies ist ja physikalisch nicht möglich?
Man hat mir zwar beim Support mal gesagt, das Sammelschienenanschlüsse immer die Quelle sind, aber wenn ich doch ausgewählt habe, dass dies über die Platzierung zu ermitteln ist darf das meiner Meinung nach keine Rolle spielen


Die Einstellung "Quelle/Ziel über die Adern bestimmen" ist mir zwar bekannt, aber dann muss ich ja jede Ader überprüfen - bei 500 Kabeln mit durchschnittlich 7 Adern nicht wirklich ein Alternative.

Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung parat?

Danke schon mal für Denkanstöße!

------------------
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

sabernia
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia

Beiträge: 530
Registriert: 21.07.2011

EPLAN Electric P8
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional

erstellt am: 02. Aug. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

so einen kleinen Fortschritt hab ich:

Wenn die Verbindungklemme im Zielort keine Klemme ist - hab es als "Verschiedenes Allgemein" definiert - dann passt die Sortierung zumindest wenn das Ortskennzeichen der Quelle in der Strukturkennzeichenverwaltung "weiter oben" ist, als die des Ziels.

Also immerhin 50% geschafft ....

 

------------------
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 04. Aug. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich

Guten Morgen sabernia

kann das sein, dass bei den Klemmen intern/extern unterschiedlich ist?
Schieb doch einmal alle drei Klemmen wie die mit "143" unter dein Kabel und werte das Ergebnis aus...

Ich verwende gerne die Klemme Symbol 30/X.
Die hat ein Fähnchen oben weg. Standardmässig ist das Fähnchen intern und gegenüberliegend extern eingestellt (bei alle Varianten).

Gruß Christof

------------------
alles wird gut!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

sabernia
Mitglied
Elektrokonstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia

Beiträge: 530
Registriert: 21.07.2011

EPLAN Electric P8
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional

erstellt am: 04. Aug. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Moin!

in diesem konkreten Fall ist es das Symbol X3_NB - dies bildet die WAGO Klemme mit den 3 orangenen Bügeln einfach am Besten ab.
Ansonsten nehmen wir eh auch immer das X30.

Aber da ich für diese einzelne Verbindungsklemme auch keinen Klemmenplan etc. benötige, funktioniert es ja wenn es von der Logik her keine Klemme ist.

Aber um auf deinen Vorschlag einzugehen, alle Adern des Kabels sind auf die externe Seite der Klemme angeschlossen, der Schirm geht einseitig auf eine Sammelschiene und genau die Schirmader ist "verdreht" ausgewertet.

------------------
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag