Autor Thema:  plötzlich Farben bei Verbindungsdefinitionspunkten (797 mal gelesen)
Fish79
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79

Beiträge: 29
Registriert: 07.12.2009

EPLAN Electric P8 Version 2.4

erstellt am: 23. Jan. 2014 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,
ich stelle schon seit längerem fest, das mein Eplan Verbindungsdefinitionspunkten, die an Kabeln hängen, manchmal Farben zuweist.
Die Farben sind plötzlich eingestellt, manchmal sogar noch ein Linientyp,ohne das ich dies bewusst getan hätte.
Wie kommt sowas und wie kann man das abschalten?

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RomyZ
Mitglied
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ

Beiträge: 1445
Registriert: 09.11.2010

Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)

erstellt am: 23. Jan. 2014 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich

Farben kommen eigentlich nur aus der Artikelverwaltung automatisch (Funktionsschablone des Kabels)

Linientypen kommen aus dem Potential (evtl auch dem Kabel hinterlegt, dass BU =N) und dann der zugehörigen Ebene in der Ebenenverwaltung (zB für Verbindungsdefinition für N)

------------------
Romy

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Fish79
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79

Beiträge: 29
Registriert: 07.12.2009

EPLAN Electric P8 Version 2.4

erstellt am: 23. Jan. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Ja, so war mir das bis jetzt auch bekannt, daher bin ich ja so verwundert, woher EPlan sich diese Farben holt.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RomyZ
Mitglied
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ

Beiträge: 1445
Registriert: 09.11.2010

Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)

erstellt am: 23. Jan. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich

Wie fügst du ein Kabel ein?

Verwendest du Potentialdefinitionen?

Hast du Standardwerte hinterlegt? (Projekteinstellungen > Verbindungen > Egenschaften)

------------------
Romy

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Fish79
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Fish79 an!   Senden Sie eine Private Message an Fish79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fish79

Beiträge: 29
Registriert: 07.12.2009

EPLAN Electric P8 Version 2.4

erstellt am: 23. Jan. 2014 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Wie fügst du ein Kabel ein?
Einfügen->Kabeldefinition->und dann zieh ich das Kabel
Verwendest du Potentialdefinitionen?
ja
Hast du Standardwerte hinterlegt? (Projekteinstellungen > Verbindungen > Egenschaften)
nein

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

RomyZ
Mitglied
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik


Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ

Beiträge: 1445
Registriert: 09.11.2010

Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)

erstellt am: 23. Jan. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fish79 10 Unities + Antwort hilfreich

Potentialdefinitionen erklären vielleicht die Linienfarben > Kommen dann evtl aus der Ebenenverwaltung EPLAN5xx.Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnesting.Potentialtyp[]

Alles andere müsste man in dem Projekt selber schauen

------------------
Romy

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag