Autor Thema:  Auswertung SPS-Diagramm bei kombinierten DI/DO-Modulen (2427 mal gelesen)
SOMO
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO

Beiträge: 57
Registriert: 08.05.2012

EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
----------------------------------
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro

erstellt am: 13. Jul. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen,

habe ein Problem bei der Erzeugung von SPS-Diagrammen mit kombinierten DI/DO-Modulen:

Ich habe im Plan mehrere Module mit 16 Eingängen und 16 Ausgängen. Da ich die Auswertung grafisch darstellen möchte, sollen die Eingänge und die Ausgänge auf verschiedenen Seiten sein. Hierfür habe ich mir zwei Vorlagen angelegt, in denen ich nach DIs und DOs filter und mit den entsprechenden Formularen auswertet werden soll.

Nun mein Problem: Jedes Modul sollte im SPS-Diagramm 2 mal auftauchen. EPLAN möchte aber nur jedes BMK einmal darstellen. Entweder kann ich die gerade erzeugten DO-Seiten durch die DI-Seiten ersetzten oder nicht, also keine DI-Seiten erzeugen. Habe auch schon versucht, in untersiedlichen Anlagen und Einbauorte die Seiten zu erzeugen - erfolglos.

Ist es irgendwie möglich, die Auswertung nach meinen Wünschen zu erzeugen?

Grüße
SOMO

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 14. Jul. 2012 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich

Ich denke das dass mit dieser Auswertung nicht geht. Ein BMK ist nun einmal ein BMK und dazu gehört eine Auswertung. Das kann ich nicht getrennt in verschiedene Auswertungen ausgeben.

Aber vielleicht hat ja jemand noch eine Idee... 

------------------

P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

SOMO
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von SOMO an!   Senden Sie eine Private Message an SOMO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOMO

Beiträge: 57
Registriert: 08.05.2012

EPLAN Electric P8 2024 Professional
Zuken E3 Professional 2018
----------------------------------
HP ProBook 450 G6
Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz
16GB RAM
Win 10 Pro

erstellt am: 16. Jul. 2012 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Das habe ich befürchtet. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das Formular zu quetschen und die Ein- und Ausgänge auf einer Seite darzustellen.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

nairolf
Ehrenmitglied
Elektroingenieur


Sehen Sie sich das Profil von nairolf an!   Senden Sie eine Private Message an nairolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nairolf

Beiträge: 1987
Registriert: 21.01.2006

EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Pro Panel Professional Addon
EPLAN Fluid Addon

erstellt am: 16. Jul. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOMO 10 Unities + Antwort hilfreich


Screenshot-16.07.201214_36_56.jpg


Auswertungsvorlage_PLC_DIAGRAM.zip

 
Hallo !

Also einen Vorschlag hätte ich da schon, allerdings wurde dabei etwas
tiefer in die Trickkiste gegriffen.

Voraussetzung:
Beide Darstellungen müssen mit dem gleichen Formular erfolgen.

Wenn das sichergestellt ist, kann man eine Auswertungsvorlage erstellen, die als Funktionsfilter nur E/A-Anschlüsse aufsammelt
(Anschluss- / Kartenversorgungen usw. werden ausgeklammert).

Danach bei Funktionsfilter sortieren nach
"Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) <20188>"
Damit sind schon mal alle Eingänge und Ausgänge intern als "Block"
vorhanden. (Bei diesem Sortierkriterium musste allerdings im XML manipuliert werden).

Als letztes noch in der Vorlage definieren, daß die Eigenschaft
"Funktionen: Neue Seite bei Änderung der Eigenschaft" noch einen sinnvollen Wert erhält (habe wieder die Eigenschaft "Funktionsdefinition (Kategorie/Gruppe/ID) <20188>"
gewählt und leider wieder im XML manipulieren müssen).

Nun werden alle Eingänge auf einer Seite sortiert ausgegeben,
danach folgt ein Seitenwechsel und alle Ausgänge werden dargestellt.

Beim Sortierschema der Funktionen können ggf. noch weitere Kriterien
(z.B. SPS-Adresse, Kanal usw.) gewählt werden. Ich habe einfach mal die Anschlussbezeichnung hinzugenommen.

Im Anhag eine Auswertungsvorlage benutzt mit dem EPLAN-Standardformular "F19_002.f19".

Vllt. geht es ja in die richtige Richtung.

------------------
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum 
------------------------------------------
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag