Garfield-HB
Mitglied
E-Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB

Beiträge: 25
Registriert: 20.04.2012

EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1

erstellt am: 16. Mai. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Bei der Auswertung der Klemmleistenübersicht hat mein Projekt keine Beschreibung im Feld "Klemmleistendefinionstext".
Nachdem ich im Forum einen Beitrag gefunden habe, habe ich versucht eine dementsprechende Beschreibung der Klemmleiste hinzuzufügen. Jedoch habe ich beim Doppelklick auf eine Klemme nicht den Tab "Klemmeleistendefinition (BM)". Wie füge ich diesen einer Klemme hinzu?

Sofern ich das Demoprojekt öffne und dort auf die Klemme X0:L1 klicke existiert dieser Menüpunkt.
Nun habe ich im Demoprojekt eine Klemme mittels "Einfügen >> Symbol >> klemme......"  eingefügt. Auch hier kein Menüpunkt!?!?!?

Gehe ich an diese Sache falsch ran?


EDIT: Habe über den Menüpunkt "Einfügen" >> Klemmendefinitionspunkt" eine Möglichkeit gefunden, jedoch wird auch diese Angabe optisch neben der Klemme dargestellt. Im DEMO-Projekt ist das nicht der Fall. Hier ist nichts von zusätzlichen Einfügepunkten zusehen.
------------------
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß

BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.

[Diese Nachricht wurde von Garfield-HB am 16. Mai. 2012 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 16. Mai. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garfield-HB 10 Unities + Antwort hilfreich

Klemmenleistendefinitionen muss man erst erzeugen (lassen) oder eben diese als Symbol platzieren (wie Du es gefunden hast).

Wenn Du das Eplan machen lassen möchtest dann markiere eine beliebige Klemme, öffne über "Projektdaten - Klemmenleisten" den Menüpunkt "Korrigieren" und wähle hier "Fehlende Klemmenleistendefinitionen hinzufügen". Dazu am besten "Anwenden auf geamtes Projekt" markieren und dann ok drücken. Damit legt Eplan für jede Klemmenleiste eine (nichtplatzierte) Definition an.

Diese können nun im Navi (Klemmenleisten oder BM-Navi) bearbeitet werden, bspw. einen Funktionstext eintragen. Oder Du markierst eine Klemme der gewünschten Klemmenleiste und bearbeitest über "Eigenschaften (übergreifend)" (Kontextmenü der rechten Maustaste) die Definition... 

------------------
   
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Garfield-HB
Mitglied
E-Konstrukteur


Sehen Sie sich das Profil von Garfield-HB an!   Senden Sie eine Private Message an Garfield-HB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garfield-HB

Beiträge: 25
Registriert: 20.04.2012

EPLAN Electric P8 Select V.2.1 SP1

erstellt am: 16. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hat geklappt!

------------------
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß

BESI Marine Systems GmbH & Co. KG - Your Partner for flow management systems and maritime technology.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz