Zitat:
Original erstellt von 999Taucher:
NOT AUS kann man soviele wie man will in einen Kreis hängen, da diese keine Sicherheitsorgane darstellen.
bei türschutzschaltern sieht es etwas anderst aus: hier darf man max. 2 Stück in Reihe, wenn diese nicht separat mit ausgewertet werden, sonst wird der MTTFd WErt zu hoch.mfg
999Taucher
bitte beachten das mit 2 schutztüren (2-kanalig) in reihe max. die schutzkategorie 3 erreicht werden kann (und selbst hier ist sich keiner so sicher ob das zulässig ist ).
für kategorie 4 darf nur eine schutztür an das auswerterelais angeschlossen werden (2-kanalig).
auszug aus dem siemens 3TK28 funktionshandbuch, seite 3-9:
Positionsschalter dürfen für Kategorie 4 nach EN 954-1 nie in Reihe geschaltet werden, weil immer jeder gefährliche Fehler aufgedeckt werden muss (unabhängig vom Bedienpersonal).
das gilt auch für not-halt befehlsgeräte (Kat.4).
------------------
gruß
ger nim
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 28. Jan. 2010 editiert.]
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP