| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Autor
|
Thema: SPS-Übersicht / Querverweise (7904 mal gelesen)
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe P8-Profis! Ich hab mal wieder ein Problemchen in P8, bei dem ich nicht weiter komme. Folgende Situation: Projekt wurde komplett in Eplan 5.70 erstellt, Kunde wünscht Dokumentation in P8. Datenübernahme hat soweit geklappt, bis auf ein Formularproblem, das ich Dank Forum lösen konnte. Nun wollte ich die Doku ausdrucken und auf CD brutzeln und schaute nochmal die Seiten durch. Dabei bemerkte ich, dass bei ein paar SPS-Karten auf den SPS-Übersichts-Seiten keine Querverweise dargestellt werden (s. a60_p8.jpg). In 5.70 ist alles i.O. (s. a60_e570.jpg). Ich hab dann dies und jenes probiert, bis ich bei den Anschlusseinstellungen angelangt war. Dort habe ich dann bei einer SPS-Karte die Anschlüsse auf Datentyp "BOOL" gestellt, und siehe da, die Querverweise erschienen (s. a20_p8.jpg). Nun, frohen Mutes, tat ich dies sogleich bei den anderen Karten, die es betrifft. Aber da brachte dies leider keinen Erfolg. Die Querverweise waren und sind weg. Auf den Schaltplanseiten werden an den Eingängen die Querverweise angezeigt; wenn ich "F" drücke, springt Eplan zum SPS-Kasten auf der Übersichtsseite, nicht auf den Eingang. Nach der Übernahme des Projektes habe ich nicht an den SPS-Karten geändert. Es betrifft auch "nur" 3 Eingangskarten. Die anderen werden richtig dargestellt. Weiß jemand, woran das liegen kann? Ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen und was ich probieren könnte... Viele Grüße, Stefan.
[Diese Nachricht wurde von Trauti am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
der SPS-Kasten ist immer der selbe? also müssten die Anzeige einstellungen doch gleich sein? wie schaut es mit der fehler auswertung aus? projekte von 5.70 in p8 konvertieren ist sowieso so gut wie immer tödlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alti, der SPS-Kasten ist immer der gleiche. Wie gesagt, nach Übernahme aus P8 hab ich an den Seiten nix gemacht. In der Auswertung erscheint kein Fehler, der irgendwas mit SPS oder diesen Seiten zu tun hat. "Nur" Meldungen, die wohl mit der Übernahme in P8 zu tun haben, denn in Eplan 5.70 ist das Projekt fehlerfrei. Du hast schon Recht mit der Konvertierung... aber sag das mal meinem Cheffe... Viele Grüße, Stefan.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alti, vielen Dank für den Tip! Das mache ich nachher mal. Mein PC ist nicht gerade einer der neuesten Generation (gelinde ausgedrückt), das wird da bestimmt ewig dauern. Also mach ich nachher mal ein Päuschen. Viele Grüße, Stefan.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Bernd... Ich hab mir grad mal die ganzen Einstellungsdialoge ausgedruckt und Punkt für Punkt verglichen. Bis auf die normalen Unterschiede (Adresse etc.) fällt mir nur auf, dass bei der Karte, bei der es funktioniert, bei "Symbolische Adresse (ermittelt)" und "Symbolische Adresse (automatisch)" die entsprechende Klemme als Ziel steht, bei der anderen Karte sind diese beiden Felder leer. Viele Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doeppi, ja, der Pfadfunktionstext steht genau drunter. Es fehlt auch nicht nur der Funktionstext auf den Übersichtsseiten, sondern auch das Ziel; also der komplette Verweis. Viele Grüße, Stefan.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
alti Mitglied E-Planung
Beiträge: 60 Registriert: 13.11.2008 ePlan P8 1.9.6
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, selbst der Eplan-Support ist ratlos. Nach einer dreiviertel Stunde suchen und probieren und Einstellungen vergleichen musste der Support-Mitarbeiter ratlos die Segel streichen. Ehrlich gesagt bin ich inzwischen auch nur am kopfkratzen... Ich markierte einen SPS-Anschluss, klickte auf das Icon "Am Raster Ausrichten", und die Querverweise und Funktionstexte an dieser Karte waren da. Wir freuten uns schon, aber - wie mit der Sache mit dem Datentyp BOOL (s.o.) - bei den anderen (jetzt noch 2) SPS-Karten brachte das nix. Ehe ich die SPS-Karten neu zeichne (wie mir der Support geraten hat), möchte ich gern Bernds Rat befolgen und hier die 2 Seiten als Seitenmakro hochladen. Dazu vorab 'ne kleine Frage: Werden dabei die Einträge im Plotrahmen auch mit ausgegeben, oder muss ich diese Daten vorher in den Projekteigenschaften löschen? Viele Grüße, Stefan.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
Das keine Übersichten angezeigt werden liegt daran das in der SPS-Übersicht an Pin 01 (1L+) ein Stecker-BMK (-X) vergeben wurde. Das Stecker-BMK fehlt aber an den einzelnen Bits im Stromlaufplan (Dein letztes Makro hier). Entweder Du löscht das Stecker-BMK in der SPS-Übersicht an Pin 01 oder Du trägst es bei den einzelnen Bits (der erste links liegende Eingang bspw. reicht) ein. Dann klappt es auch wieder mit den Querverweisen... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für den Tip! Bei der Karte -A100 funktioniert das tadellos! Aber warum funktioniert die Karte -A20? Bei dieser ist die Klemmenbezeichnung -X auch hinterlegt. Und wenn ich diese lösche, sind auch die Querverweise und Funktionstexte bei -A20 wech...!?!? Also genau umgekehrt: X da -> QVW und Funktionstexte da; X wech -> QVW und Funktionstexte wech. Ich glaube, ich mach erstmal Feierabend. Morgen Früh gehts dann wieder frisch ans Werk mit neuen Kräften! Viele feierabendreife Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 04. Feb. 2009 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ja, da werde ich morgen Früh gleich mal schauen. Aber rein theoretisch sollten die Eingänge auf den Schaltplanseiten gleich sein. Denn ich hab die nur kopiert und dann BMK und Adressen angepasst und dann die Anschlussnummern zurückschreiben lassen... Naja, werde ich ja morgen auf Arbeit sehen. Ich meld mich dann noch mal. Viele Grüße, Stefan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trauti Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 01.09.2005 Eplan 5.70 Professional Eplan P8 1.9 Int. HF1
|
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits! So, ich habe eben nochmal nach dem Stecker-BMK an den betreffenden SPS-Karten geschaut. Und - Bernd hat Recht! An den SPS-Anschlüssen der Karte -A20 in der allpoligen Darstellung ist das Stecker-BMK -X eingetragen (s. "eigenschaften_a20.jpg"), bei den anderen Karten nicht (s. "eigenschaften_a60.jpg"). Da muss aber was während der Übernahme des Projektes in P8 schief gelaufen sein, oder? Denn in Eplan 5.70 sind alle SPS-Karten identisch, d.h. ich habe die damals kopiert und nur BMK und Adresse angepasst. Naja, wer weiß... nun funktioniert es ja. Vielen Dank!! Viele Grüße, Stefan.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
|
erstellt am: 28. Jun. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
hallo. ich habe auch ein problem mit den querverweisen. ich habe 1 seite erstellt wo die kartenübesicht dargestellt ist + eine mit grafik der sps. ich möchte nur zwischen diesen beiden einen querverweis haben. allerdings habe ich auf der sps kartendarstellungsseite, für jeden im sps kasten befindlichen E/A anschluss einen querverweis am kasten außen. siehe anlage. was mache ich da falsch ? bitte um hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
|
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
gika4motion Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 165 Registriert: 05.05.2008
|
erstellt am: 28. Jun. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
|
erstellt am: 28. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
|
gp1987 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 12.10.2013 Eplan Electric P8 Education Version 2.2 Buildnumer :6338
|
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trauti
Hallo, ich hänge auch bei diesem Thema, nur ich hänge schon zu beginn. Möchte gern eine Kartenübersicht zu meine I/O s erzeugen mit den Zuweisungen natürlich. Seite ist auf Übersicht, im betriebsmittelnavigator auf makros platziern-Übesicht und dann kommt zwar ein makro mit querverweisen aber nicht das was ich eben will :/ - 2. Problem bei meinen Klemmenplan wird beinah für jedes Betriesmittel, dass an eineKlemme angeschlossen ist eine eigene Seite aufgemacht.. kann mir da wer weiterhelfen? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |