Hallo !
Also ic sag mal so: es gibt nix was es nicht gibt.
Eine allgemeingültige Norm hierzu (die sich noch dazu bindend äußert)
gibt es nicht.
Aderbeschrifutung: könnte z.B. per Verbindungsnummerierung gemacht werden, oder in einer Verbindungsliste einfach Quelle und Ziel der Verbindung ausgeben lassen (würde ich favorisieren, da Quelle und Ziel
automatisch auswertbar sind ohne irgendwelche Nummerierungsläufe durchführen zu müssen).
BMK-Nummerierung:
Tja wie es jeder haben will, wobei ich hier mal ehrlich sein will:
das ganze Seite-KB-Pfad oder noch schlimmer, Nummerierung mit SPS-Daten: für mich kommt das aus Zeiten in denen:
a) das Papier zur Fehlersuche das Maß aller Dinge war
b) moderne Fehlerdiagnosesystem (HMI) an den Anlagen kaum verbreitet waren (bzw. mit schrottigen Informationen gefüllt wurden)
Ehrlich: wer muss heute an einer Anlage wissen, an welchem SPS-Eingang/Ausgang ein Sensor verdrahtet ist, um das Teil auszutauschen ?
Viel wichtiger ist meiner Meinung eine klare Erkennung der Lokalität
sowie der Aktorzugehörigkeit, sprich, zu welchem Zylinder gehört denn ein Endschalter (im besten Fall noch der symb. Operand im SPS-Programm interessant....)
Haben uns dazu unser ganz eigenes Nummerierungsschema einfallen lassen
und damit sehr großen Zuspruch (auch bei den ewig gestrigen) erhalten.
Alle Anlagenbetreiber / Instandhaltungsleute kamen damit auf Anhieb klar.
Kleines Beispiel:
Es exisitert ein Hub-Zylinder Z10.
Dieser wird von 2 Ventilen gesteuert:
Ky10.1 = Steuerventil für Grundstellung
Ky10.2 = Steuerventil für Arbeitsstellung
Zugehörige Endschalter:
B10.1 = Endlagenabfrage für Grundstellung
B10.2 = Endlagenabfrage für Arbeitsstellung
Im SPS-Programm wurde für die Symboliken der Operanden
B10.x und Ky10.x verwendet (eben genau das BMK).
Wenn nun ein Endlagenfehler vom Schalter B10.1 auftritt
ist klar: die Grundstellung vom Zylinder 10 (Spule Ky10.1)
wurde nicht erreicht bzw. nicht verlassen, je nach Logik im Ablauf.
Man weiß also sofort:
- welcher Zylinder
- welche Hubrichtung
- Welche Endlage
Das ganze hat natürlich hat weitere Schema wenn z.B. mehr als 2 Spulen & Schalter an einer Einheit nötig waren.
Wie gesagt, das ist nur meine Meinung zu dem Thema:
Ich weiß, viele wollen es auf ewig so, wie's irgendwann mal war
(ganz egal um die noch bestehende Notwendigkeit)
LG,
nairolf
------------------