Autor Thema:  Doppelte Kontakte und Spule bei Artikelzuweisung (4060 mal gelesen)
lehrer70
Mitglied
Lehrer am Berufskolleg


Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70

Beiträge: 51
Registriert: 22.06.2008

erstellt am: 17. Nov. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo,
wir haben ein neues Problem.
Wir erstellten einen Schaltplan und fügten Schützspulen und die zugehörigen Schützkontakte ein. Anschließend wählten wir über die Artiklelverwaltung passende Artikel aus.
Im Betriebsmittelnavigator erschienen darauf hin die Spule und die Kontakte doppelt.

Weiß einer von euch, was wir falsch machen?

Danke

------------------
Absoluter Neuling in Eplan

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 17. Nov. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo,

Ich denke, dass Euer Artikel bei den Funktionsschablonen Daten eingetragen hat, die nicht mit den platzierten Symbolen übereinstimmen. Z.B. stehen im platzieren Symbol keine oder eine andere techn. Kenngröße, wie im Artikel.
Am einfachsten machst Du das über die Geräteauswahl: die Spule doppelklicken, zum Register Artikel wechseln, Knopf Geräteauswahl drücken.
Dann sollten alle möglichen Artikel erscheinen, die eine Spule in der Funktionsdefinition haben.

2. Variante: bei jedem Symbol, das doppelt im Kontaktspiegel ist, in den Eigenschaften beim "sichtbaren BMK" die 3 Punkte drücken und die richtige Funktion abbuchen.

Viel Glück
Christof

------------------
alles wird gut!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

lehrer70
Mitglied
Lehrer am Berufskolleg


Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70

Beiträge: 51
Registriert: 22.06.2008

erstellt am: 17. Nov. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke,
wir haben festgestellt, wenn der Artikel (Schütz) in vielen Punkten nicht mit dem Kontaktspiegel übereinstimmt (Bezeichnungen und Zahl der Kontakte), eine doppelte Spule hinterlegt wird.
Wir haben dann entweder neue passende Artikel erzeugt oder geeignetere Artikel gefunden und das Problem mit der zweiten Spule hat sich erledigt.

------------------
Absoluter Neuling in Eplan

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 17. Nov. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lehrer70 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
...wir haben festgestellt, wenn der Artikel (Schütz) in vielen Punkten nicht mit dem Kontaktspiegel übereinstimmt (Bezeichnungen und Zahl der Kontakte), eine doppelte Spule hinterlegt wird.
Deshalb wie schon geschrieben immer die Geräteauswahl nutzen, nicht die einfache Artikelauswahl. Der Unterschied zwischen einer Geräteauswahl und einer Artikelauswahl wird hier an einem einfachen Beispiel erklärt... 

------------------
 
P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

lehrer70
Mitglied
Lehrer am Berufskolleg


Sehen Sie sich das Profil von lehrer70 an!   Senden Sie eine Private Message an lehrer70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lehrer70

Beiträge: 51
Registriert: 22.06.2008

erstellt am: 18. Nov. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Danke für die Antwort.
Ist halt immer verführerisch selbst nach Artikeln zu suchen, wenn die Geräteauswahl mal wieder nichts anzeigt.

Vielleicht sollte man den umgekehrten Weg gehen und statt Symbole sofort geeignete Geräte einfügen. Dann können die Gerätekomponenten bequem über den Betriebsmittelnavigator eingebracht werden. Erspart vielleicht eine Menge Konflikte bezüglich nicht vorhandener Geräte.

------------------
Absoluter Neuling in Eplan

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz