Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinsen! Mensch, war ja ewig nicht mehr hier... Gehts Euch allen gut? Also: Ich möchte Abbruchstellen erzeugen. Das klappt auch ganz gut. Nur verweist die rechte Abbruchstelle eines Potentials auf einer Seite immer nur auf die linke Abbruchstelle desselben Potentials auf derselben Seite... Ich hätte es jetzt gern so, daß auf die nächste Seite verwiesen wird. Irgendwo hatte ich da schonmal was drüber gelesen, aber ich komme nicht mehr drauf, wo... Und Board-Suche hat auch nix gefruchtet. Man durfte das Potential nur einmal angeben oder so... ??? Weiß es nicht mehr... Habt ihr Hilfe? Danke! Jensi ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Hallo, Du solltest auf der Seite, an der die Abbruchstelle beginnt nur mit einer abgehenden Abbruchstelle anfangen und da, wo der Kram aufhört auch nur mit einer aufhören. Dazwischen dann zwei, einer kommt, der andere geht, dann sollte es gehen... Evtl. noch im Abbruchstellen-Navi sortieren. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
filterfreund Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 12.08.2008 Eplan P8 Vers 1.9.X Rechner entspricht Anforderungen, Einzelplatz
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
|
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Joa danke mir gehts gut @ Problem: Stichwort Sortierkennung. Einfach da eine andere Zahl eingeben bzw. die Runterzählbuttons (heissen die so? ) drücken. Deine Abbruchstelle auf der nächsten Seite muss dann eben diese gleiche Nummer bekommen. ------------------ Grüsse Backi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
|
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Schön, daß Du auch da bist. Also das mit den paarweisen Abbruchstellen haut bei mir nicht hin. Das Potential beginnt in einer Anlage =C4. Dort ist die erste Abbruchstelle, BMK =C4+E2-P1.80L Bis hierher noch alles so, wie Ihr gesagt habt. In der Anlage =E1 trifft das Potential dann ein. BMK hier =E1+E2-P1.80L In =E1 querverweist nun jede Seite nur auf sich selbst. In =C4 wird gar kein Verweis ausgegeben! Wo ist der Bug? Müssen alle Potential dieselben Anlagenkennzeichen haben (bzw. keine) im BMK??? Bin voll verwirrt... ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Richtig das BMK muss (default in den Projekteinstellungen) gleich sein, oder Du definierst in den Projekteigenschaften - Struktur - Abbruchstellen was anderes, z.B. Übergeordnet (Hilfetext: "Übergeordnet: Dieses Kontrollkästchen können Sie für Klemmenleisten, Stecker, Kabel oder Abbruchstellen aktivieren. Es ist nur verfügbar, wenn Sie ein Kennzeichnungsschema mit identifizierenden oder beschreibenden Kennzeichnungsblöcken gewählt haben. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden Betriebsmittel, die kein "—" Vorzeichen im BMK enthalten, wie gesamtnummerierte Betriebsmittel behandelt. Das vollständige BMK enthält dann keine Kennzeichnungsblöcke der Projektstruktur.") Spiel mal damit. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das jetzt mal getan, die Abbruchstellen eines gleichen Potentials alle einer gleichen virtuellen Anlage zuzuordnen. Und siehe da, es funzt... Muß ich da jetzt tatsächlich den ganzen Abbruchstellen-Navigator durchwursteln und alle gleichen Potentiale immer genau einer gleichen Anlage zuordnen? Oder kann ich P8 irgendwo sagen: "Bitte Anlagenkennzeichnen bei Abbruchstellen vernachlässigen!"??? Hilfe... ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... [Diese Nachricht wurde von Schlimpie am 14. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
|
bgischel Moderator ...und Dippel-Ing ET...
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
|
Schlimpie Mitglied Dipl.Ing.E-Technik
Beiträge: 233 Registriert: 03.12.2007 Eplan Electric P8 Professional Version 1.8.5.2413 Version 1.9.5.3231 Version 2.1 Version 2.2 Version 2.4 Version 2.7 HF6
|
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes! Der letzte Tip hat es gerockt! Cool! Ist richtig schön, wieder bei Euch zu sein... Meine Güte, was hat mir das an Arbeit gespart... Danke! ------------------ I got Rock n Roll, it satisfies my soul... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebian01 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.10.2014 Win8.1 Pro EPLAN P8 V2.4 Education
|
erstellt am: 16. Okt. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schlimpie
Moin Moin, du hast ja richtig was auf dem Kasten =) Deswegen hab ich mal schnell angemeldet. Kannst du mir verraten, warum bei mir die Potentiale bei Abbruchstellen nicht auf die nächste Seite weitergeleitet werden? Habe noch nicht viel Erfahrung und komme gerade mit meiner Facharbeit nicht weiter. Das sind Bilder vom Plan und dort ändert sich die Farbe aus für mich unerklärlichen Gründen.