Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 25. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Funktionstext(Blockeigenschaft).jpg

 
Hallo zusammen

Ich muß mir ein text-file generieren, in dem zu jedem BMK im Schaltschrank der entsprechende Funktionstext ausgegeben wird. Das klappt soweit wunderbar mit dem Parameter "Funktionstext (automatisch)".

Ausnahme sind z.B. Schütze die an SPS-Ausgängen hängen! Grund dafür ist, ich verwende die PLC-Symbole von EplanP8 und da wird der Funktionstext des PLC-Symbols aus der SPS-Zuordnungsliste gefüllt. D.h. es ist KEIN Pfad-Funktionstext!!

Diesen Text kann ich am Schütz mit Blockeigenschaft
[20025,1,1<20201<20031,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>]
anzeigen. Wie bekomme ich dieses in das Etikett der Beschriftungsausgabe.

Weiß wer Rat?
lg Christof

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

cae 1
Mitglied
CAE-Dienstleister


Sehen Sie sich das Profil von cae 1 an!   Senden Sie eine Private Message an cae 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae 1

Beiträge: 458
Registriert: 16.07.2004

P8 - V2023

erstellt am: 25. Feb. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich

das ist leider nicht vorgesehen...

such dir mal die eigenschaftsnummer der blockeigenschaft bei ner funktion raus, und probier im beschriftungssatz mit einem editor eine andere "funktionseigenschaft" mit dieser id zu ersetzten - wennst glück hast geht das - bitte um info ob es gegangen ist.


lg

juergen

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN Electric P8
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
---

erstellt am: 25. Feb. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich


P8_Fkttext_Beschriftung_BE2.jpg


P8_Fkttext_Beschriftung_BE.jpg

 
Also ich habe das mal probiert. Klappt problemlos, man kann Blockeigenschaften bzw. deren Inhalt auch nach extern in ein Textfile schieben. Welche Grundlage hattest Du für Dein Textfile genommen? Ich habe es mit der Betriebsmittelliste probiert... 

------------------
 
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Christof G
Mitglied
Steuerungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G

Beiträge: 1007
Registriert: 09.11.2006

EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit

erstellt am: 26. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Jungs

Ich habs inzwischen auch geschafft.
Bei der "Betriebsmittelliste" kann ich im Register "Etikett" den Parameter:
"Angeschlossener SPS-Anschluss [1] (Funktionstext (auto))"
ausgeben und erhalte das gewünschte Ergebnis.

lg Christof

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz