Moin, ich habe mir unter Listen eine "Klemmenliste" erstellt. Wenn ich diese nun in ein Klemmleistenformblatt ausgeben will, bekomme ich nur diese nichts sagende Fehlermeldung: Zitat: Fehler: 5000 Die Generierung der Folgedokumente konnte nicht komplett durchgeführt werden.
Wie bekomme ich denn jetzt heraus, was die Ursache für den Fehler ist? Nachtrag: Die Codes 5000 und 5050 sind in der Struktur vorhanden. Auch im Elcad-Musterprojekt bekomme ich aus dieser Liste kein Seite erstellt. Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
|
erstellt am: 30. Nov. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
|
erstellt am: 30. Nov. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, das mit den Codenummern werde ich morgen auf der Arbeit überprüfen. Welches Formblatt ist den eigentlich zur Ausgabe dieser Liste vorgesehen? Kann ich aus dieser Liste eigentlich einen Klemmenplan erstellen? Ich brauche nämlich eine Möglichkeit Klemmenpläne zu erstellen die ich nach Code 60 und teilweise auch nach nach Code 3 filtere. Der Kunde möchte zu jeder Abschnitt einzelne Klemmenpläne und würde mir im Moment nur der Weg über den Stapel einfallen. Da müsste ich aber schon vor dem Klemmenplanlauf genau wissen welche Klemmeleiste ich in der jeweiligen Batch benötige, da wäre der Weg über die Liste und deren Filter viel einfacher. Und da das Projekt noch nicht abgeschlossen ist (wird es so schnel auch nicht) kommen immer neue Klemmenleisten dazu und damit ändern der Stapel . Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 01. Dez. 2016 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,es sieht so aus als ob im Formblatt die Codes 2020..2028 fehlen. Oder das Zeilensymbol in Code 2020 gibt es nicht.
Wenn ich mir die OH zu den obigen Codenummern anschaue, dann kann man Klemmenliste nur als Stückliste ausgeben, aber nicht als Klemmenplan. Mit der verdrahtungsliste habe ich es auch probiert, aber wenn ich die Struktur um die Codenummer 60 ergänze und dann die Liste regeneriere, ist die Codenummer wieder gelöscht. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit (außer Stapel)einen gefilterten Klemmenplan zu erzeugen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse