| Umspannwerke effizienter beschreiben - Herstellerneutrale Kommunikation nach IEC 61850 |
Autor(16237)
|
Thema: Geteile Ansicht / Funktionsansicht (987 / mal gelesen)
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001
|
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
|
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, es gibt 4 Ansichten: 1. Gesamtkennzeichen: Code 1+2+3+4+20 2. Funktion: Code 1+2+4+20 3. Einbauort: Code 3+4+20 4. Produkt: Code 4+20 Dies wird auch beim Einstellen unten in der Statuszeile angezeigt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
|
erstellt am: 05. Aug. 2016 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,es gibt 4 Ansichten: 1. Gesamtkennzeichen: Code 1+2+3+4+20 2. Funktion: Code 1+2+4+20 3. Einbauort: Code 3+4+20 4. Produkt: Code 4+20 Dies wird auch beim Einstellen unten in der Statuszeile angezeigt.
1. Kann ich verstehen. 2. Warum Code 1? 3. und 4. sind in Ordnung. Da fehlt also 5. Anlage Code 1+4+20 ? und wenn 2. so bleiben so, dann bitte 6. Nur Funktion Code 2+4+20 Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
|
erstellt am: 08. Aug. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, @2. Warum Code 1? Vielleicht weil ja ELCAD die "Anlage" (laut DIN-Norm) ja "künstlich" trennt, in die Abschnitte Code 1 (=xx) und 2 (.xx)!? In der Norm gibt es ja den Abschnitt "Funktion" mit den "." als Kennzeichnung ja nicht. IMO sollte dies eigentlich auch "Anlagenansicht" heißen und nicht "Funktionsansicht"?! Wenn man sogar nach der Norm geht, dann gebe es ja den "." als Trennung auch beim Ort.
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Re2003 Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 124 Registriert: 07.08.2003
|
erstellt am: 12. Aug. 2016 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Code 2 muss man immer zusammen mit Code 1 betrachten, als Untergliederung. Die Begriffe"Anlage" und "Funktion" kommen aus der alten Norm, EN81346 spricht von "Funktionsaspekt". Dort sind mehrere "Funktionen" nacheinander erlaubt, z.B. =A1B1C1 hat die selbe Bedeutung wie =A1.B1.C1 Kennzeichen mit Anlage und Funktion werden hauptsächlich in der Industrie verwendet, im EVU-Bereich habe ich bisher nur "Anlage" in Verbindung mit alphanumerischen Blattnummern gesehen. Die alte Norm hatte auch für das Ortskennzeichen eine Unterteilung in "Ort" (Schrank) und Einbauort (innerhalb eines Schrankes). Dass es dafür in ELCAD nur eine Codenummer (3) gibt hat hat mir schon seit ELCAD 2.1 einiges Kopfzerbrechen beschert. gruss, erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT Teamleiter PLM & CAD (m/w/d) | KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Als einziger Anbieter vereinen wir alle Technologien der Kunststoffverarbeitung und stehen seit über 185 Jahren für innovative Entwicklungen. Als ein Vorreiter bei Recycling, Upcycling und Recompounding von Kunststoffen beschäftigt sich KraussMaffei ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
|
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3416 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
|