Autor(16237) Thema:  Code 62 macht Ärger (971 / mal gelesen)
HRompel
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel

Beiträge: 3416
Registriert: 02.11.2001

erstellt am: 16. Feb. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Moin,

bei diesem Symbol ärgert mich der Code 62:

Zitat:
Symbol-Name        : MWB_EL_3
Symbol-Kommentar  : DIN A3-FORMBLATT nach DIN
Symbol-Typ        : 9
Anschlüsse        : 0

Nr.¦Code ¦Bedeutung          ¦Vorbelegung                           
---+-----+--------------------+----------------------------------------------
  1¦  60¦Anlagen-Nr.        ¦
  2¦  61¦Gruppen-Nr.        ¦
  3¦  62¦Blatt              ¦
  4¦    1¦Anlagenkurzzeichen  ¦=
  5¦    2¦Funktion            ¦
  6¦    3¦Einbauort          ¦+
  7¦  74¦Planart            ¦Stromlaufplan
  8¦  66¦Projektbenennung    ¦\z2
  9¦  65¦Blattbenennung      ¦
10¦  67¦Auftraggeber        ¦\z3
11¦  68¦Zeich-Nr. Auftraggeb¦\z4
12¦  59¦nächstes Blatt      ¦
13¦  72¦Erstellungs-Datum  ¦\z5
14¦  77¦Sondervermerke      ¦
15¦  74¦Ersatz für          ¦
16¦  75¦Ersatz durch        ¦
17¦    0¦Änderung a          ¦
18¦    0¦Datum Änderung a    ¦
19¦    0¦Name für Änderung a ¦
20¦    0¦Änderung b          ¦
21¦    0¦Datum Änderung b    ¦
22¦    0¦Name für Änderung b ¦
23¦    0¦Änderung c          ¦
24¦    0¦Datum Änderung c    ¦
25¦    0¦Name für Änderung c ¦
26¦ 2401¦Aktuelles Datum    ¦
27¦    0¦Bearbeitet          ¦\z1
28¦    0¦Geprüft            ¦\z6
29¦    0¦Norm                ¦
30¦ 2010¦durchlaufend        ¦N
31¦ 2011¦Anzahl Strompfade  ¦8
32¦ 2012¦Horizontal (J/N)    ¦J
33¦ 2013¦x 1.Strompfad      ¦-15
34¦ 2014¦Pfadbreite          ¦51
35¦ 2015¦Name erster x-Pfad  ¦1
36¦ 2130¦Geometrie Breite    ¦395
37¦ 2131¦Geometrie Höhe      ¦300
38¦ 2132¦Grundraster        ¦20
39¦ 2133¦Grobraster          ¦100
40¦ 2134¦Feinraster          ¦5
41¦  91¦Firmenlogo          ¦MWB_LOGO
42¦ 1002¦Projekt automatisch ¦(PROJEKT)>(43)
43¦  66¦Projekt            ¦
44¦ 2500¦Revison J/N        ¦1
45¦ 2501¦Anzahl Rev.einträge ¦3
46¦ 2502¦Name Symbol        ¦REVISIONSEINTRAG
47¦ 2503¦xpos                ¦0.3
48¦ 2504¦Ypos                ¦6.2
49¦ 2505¦dx                  ¦0
50¦ 2506¦dy                  ¦4.3
51¦ 2000¦Codenummer Ebene 1  ¦60
52¦ 2001¦Codenummer Ebene 2  ¦61
53¦12778¦Rev.Bezeichnung    ¦
54¦12783¦Rev.Kommentar      ¦
55¦12782¦Rev.Datum          ¦
56¦ 5902¦Rev.Bearbeiter      ¦
57¦  63¦Bezeichnungsebene 3 ¦
58¦  64¦Bezeichnungsebene 4 ¦
59¦  57¦Bezeichnungsebene 5 ¦
60¦ 2000¦Ebene 1            ¦60
61¦ 2001¦Ebene 2            ¦61
62¦ 2002¦Ebene 3            ¦63
63¦ 2003¦Ebene 4            ¦64
64¦ 2004¦Ebene 5            ¦57
65¦ 1002¦Integrator          ¦(59)>!(3)
66¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(59="")
67¦ 1005¦Ausführer          ¦(58)>!(3)
68¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(58="")
69¦ 1005¦Ausführer          ¦(57)>!(3)
70¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(57="")
71¦ 1005¦Ausführung          ¦(2)>!(3)
72¦ 1004¦Bedingung          ¦IF(2="")
73¦ 1005¦Ausführer          ¦(1)>!(3)


Eigentlich müsste die Codenummer 62 durch die Abfragen am Schluß mit den Informationen aus dem Zeichnungstree gefüllt werden.
In meinem Testprojekt läuft auch alles wie gewünscht.
Bei einem Kollegen in einem alten Projekt(aus dem dieses Formblatt ohne die Abfragen stammt) funktioniert es nicht.
Der Code 62 wird immer mit falschen Informationen gefüllt.
Wenn der Kollege den Code 62 von Hans ändert, dann wird diese Änderung übernommen.
Warum aber nicht durch die Abfragen im Blatt?

Rekonstruieren, Code 62 durch einen Stapel löschen und Automatisch Editieren brachten nichts.

Noch irgendwelche Ideen?
Das ganze Projekt ist sehr groß.

Gruß Heiko

------------------
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Erwin Fortelny
Mitglied
Tech. Zeichner


Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny

Beiträge: 877
Registriert: 13.12.2001

-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020

erstellt am: 16. Feb. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Heiko,

Wenn ich es so mit meinen 5-Ebenen-Formblatt vergleiche, dann sehe ich mal keinen offensichtlichen Fehler im Formbaltt!?

Du schreibst aber was von "alten Projekt" ... ev. noch eines wo es nur 3 Ebenen noch gab?

Wenn ja: Damit hatte ich beim Umstellen auf 5 Ebenen immer Problem und habe es gelassen!

Da kam es immer zur komischen Gegebenheiten, was dann die Blattnummer betrifft, da funktioniert die Umstellen aus irgendeinen  Grund nicht richtig, wenn man das Formblatt tauscht.

------------------
Servus, Erwin
--

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

HRompel
Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik



Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel

Beiträge: 3416
Registriert: 02.11.2001

erstellt am: 16. Feb. 2016 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Erwin,

Du hast genau das Problem beschrieben wie ich es auch habe.
Nur wo stehen die falschen Infos und warum werden die nicht von den neuen Infos überschrieben?

Gruß Heiko

------------------
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Erwin Fortelny
Mitglied
Tech. Zeichner


Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny

Beiträge: 877
Registriert: 13.12.2001

-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020

erstellt am: 16. Feb. 2016 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Heiko,

Keine Ahnung, bin da auf keinen grünen Zweig gekommen. 

Ich lasse halt alte Projekte auf der alten 3-Ebenen-Schiene bestehen und nur bei neuen Projekten verwende ich die 5 Ebenen.

------------------
Servus, Erwin
--

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2024 CAD.de | Impressum | Datenschutz