Hallo, ich habe folgendes Problem; ein Artikel z.B. 3-poliger Sicherungssockel XY hat 3 Sicherungen -F1,-F2,-F3. In meiner Stückliste sollt nun der Artikel wie folgt angelegt sein: 1xSicherungssockel XY BMK -F1,-F2,-F3 2xSicherungseinsatz 4A BMK -F1,-F2 1xSicherungseinsatz 6A BMK -F3 Wie kann ich das realisieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2599 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
|
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für omega-bl
Hallo, bei Artikeln, die sich auf mehrere BMK's beziehen füge ich diese beim ersten BMK ein. Ist ja meistens selbsterklärend wie es weiter geht. Die Sicherungseinsätze würde ich dann jeder Sicherung einzeln zuweisen. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo omega-bl, willkommen im Elcad-Forum. Wünsche Dir viel neues Wissen und viel Spaß mit uns. Deine Stückliste würde fast so aussehen, wie Du sie Dir wünschst, wenn Du -F1, -F2 und -F3 als einzelne Symbole plazierst und die Artikelnummern entsprechend ausfüllst. Die Stückliste exportierst Du dann mit den Format "Mengenzählung und Blocking" in die Zeichnung. (siehe Bild) Deine Stückliste sieht dann so aus: 3xSicherungssockel XY BMK -F1,-F2,-F3 2xSicherungseinsatz 4A BMK -F1,-F2 1xSicherungseinsatz 6A BMK -F3 Wenn Dir das mit dem 3x Sockel nicht gefällt, kann ich auch tiefer in die Trickkiste greifen, dann wird es aber etwas schwieriger... Bist Du ein erfahrener Elcad-User, oder bist Du noch ganz neu auf dem Elcad-Gebiet? ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
omega-bl Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2011
|
erstellt am: 01. Feb. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die Antworten. Ich arbeite seit 21 Jahren mit Elcad, etwas Ahnung habe ich schon. Benutzt wird Elcad 7.6! Zum Export in die Zeichnung habe ich mir ein eigenes Format erstellt, habe Win7 64-Bit, deshalb war Formatbearbeitung nur auf einem anderen Rechner mit XP möglich - Dank Forumsbeiträgen und Herrn Köhler aber geschafft (das war früher einfacher). Es klappt jetzt soweit alles sehr gut, bis auf den von UKanz beschriebenen Umstand dass der Artikel dann, je nach Eingabe, 1x oder 3x gezählt wird und eine händische Korrektur erfordert. Deshalb würde mich eine automatische Lösung sehr interessieren.
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 01. Feb. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Zitat: Original erstellt von omega-bl: Ich arbeite seit 21 Jahren mit Elcad
Donnerwetter... Da war ich noch in der Lehre. Zitat: bis auf den [..] beschriebenen Umstand dass der Artikel dann, je nach Eingabe, 1x oder 3x gezählt wird und eine händische Korrektur erfordert.
Eine weitere Möglichkeit wäre, ein Symbol, dass 3 Sicherungen enthält zu plazieren, und es "-F1-F2-F3" zu nennen. Jetzt erscheint Dein Sockel auch nur ein mal in der Stückliste. Um jetzt noch die Sicherungs-Einsätze richtig in die Stückliste zu bekommen, müsstest Du Dir ein (im Stromlaufplan unsichtbares) Symbol vom Typ 1 oder Typ 5 erstellen. Dieses unsichtbare Symbol plazierst Du dann noch 3x: -F1 mit Sicherungseinsatz 4A -F2 mit Sicherungseinsatz 4A -F3 mit Sicherungseinsatz 6A (Das unsichtbare Symbol kannst Du ja mit einem bunten Kringel mit Linien-Typ 0 (null) erstellen. Dann siehst Du es im Elcad, aber beim Drucken ist es unsichtbar.) Jetzt kommt Deine Stückliste (mit Mengenzählung & Blockig) genau so heraus, wie Du sie haben willst. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
omega-bl Mitglied E-Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 17.01.2011
|
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
|
| EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) | Starte noch heute deine IT- und Engineering-Karriere bei FERCHAU und entwickele die Innovationen von morgen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen.
EPLAN-Konstrukteur (m/w/d) Friedrichshafen Dein Verantwortungsbereich | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
|
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 04. Feb. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo omgea, aber gerne doch. ------------------ Viele Grüße aus Nürnberg Uli |
| Anzeige.:
Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)
|