| battenfeld-cincinnati: Weltweites Engineering auf einer Plattform |
Autor(16237)
|
Thema: Haken im BMK-Tree (499 mal gelesen)
|
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, was sagt denn dieser Haken beim Kontakt S-43-44 aus? Habe ich noch nie gesehen. ==> ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
|
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, der Haken ist mir bekannt. Wenn ein noch nicht ausgewertetes Tochterymbol zum Betriebsmittel passt (BMK,Kontaktnummerierung)und man dann über rechte Maustaste/Gehezu zum BMK-Tree springt. ------------------ Es grüsst Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rolf, stimmt. Wenn man ein Tochtersymbol rücksetzt, bekommt es diesen Pfeil. Löscht man es ganz, dann bekommt es das rote Kästchen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
|
erstellt am: 05. Feb. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf und Uli, es ist so : Der Pfeil erscheint nur, wenn man von einem nicht ausgewerteten Tochtersymbol mit "Gehe zu" in den Tree geht. Es wird mit dem Haken angezeigt welche Töchter passen würden. Ein Rücksetzen eines Tochtersymbols erzeugt keinen Pfeil, sondern ein rotes Icon. Erst wenn man dann mit "Gehe zu" von dem soeben rückgesetzten Symbol in den Tree springt, ist der Haken wieder da. Ein manuelles Aufklappen des Tree erzeugt niemals Haken. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 05. Feb. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, vielen Dank. Im Identifizier-Fenster stand da "Funktion paßt" oder so ähnlich, das hat jetzt der Haken übernommen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |