| Mehr Töchter, mehr Fachleute - Solide Zahlen trotz weltweiter Krisen - Aucotec expandiert weiter |
Autor(16237)
|
Thema: Aderbezeichnung (3173 mal gelesen)
|
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss einem Draht eine Farbe zuweisen, einen Querschnitt und eine Drahtnummer. Diese Informationen sollen im Stromlaufplan auch ersichtlich sein. verwendetes Symbol: CD_W_WIRE Der Querschnitt wird immer angezeigt. Solange nur die Aderfarbe zugewiesen ist wird diese auch Angezeigt. Gebe ich jedoch noch eine Drahtbezeichnung ein wird die Farbe überschrieben. Jetzt zu meiner Frage: Welchen Hintergrund hat es damit in den Code 120 (Aderbezeichnung) entweder nur die Farbe oder die Drahtnummer transferiert wird ? Hat es eine Auswirkung auf eine andere Funktion wenn ich dies im Symbol ändere damit beides Angezeigt wird ? Warum wird überhaupt die Farbe in den Code 120 übertragen (Die Farbe ist doch keine Aderbezeichnung ?) iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
hallo iceman, schau dir das symbole cd_w_wire mal im symbolbau an. dieses symbol hat einge if/then abfragen und das ergebnis wird in den code 120 geschrieben, der dann im klemmenplan dargestellt wird. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren -->
Moin, also eigentlich ist da eine Afrage im Symbol, was angezeigt wird. IF Farbe = leer >> Zeige Adernummer IF Farbe = gefüllt >> Zeige Aderfarbe Das Egebnis landet im Code 120. Transferiert können auch beide werden, dann hast Du im Zeilensymbol einen Schalter: Zeige Farbe (0/1) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Dass der Bodo immer alles von mir abschreiben muss. Moin Bodo. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
|
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren -->
War nur ein Späß'le. Frohes Schaffen noch. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ja das ist schon Klar mit den If/thens hab mir das Symbol vorher schon angesehen und die Funktion ist mir auch klar. Es wird halt einfach der Reihenfolge nach das letzte Ergebnis in den Code 120 geschrieben. D.H. Die autom. Drahtbezeichnung hat Vorrang vor der Farbe und der Drahtbezeichnung. Im Klemmenplan sind das doch zwei paar Stiefel - Der Drahttyp, Farbe und Querschnitt wird im Kopf des Formblatts angezeigt. Eine evtl. vorhanden Drahtbezeichnung steht direkt am Zeilensymbol. Deshalb verstehe ich auch nicht warum man die Farbe in den Code 120 schiebt ? Ich wollt halt nur wissen warum Aucotec das so gemacht hat Gibts nen Hintergrund ? oder seh ich das mit dem Klemmenplan falsch ? iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
Beiträge: 5299 Registriert: 15.11.2001
|
erstellt am: 07. Sep. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iceman_one
|
Ex-Mitglied
|
erstellt am: 08. Sep. 2006 00:30 <-- editieren / zitieren -->
N'Abend, Du kannst im CD_W_WIRE auch die Zeilen 4 und 5 löschen, musst dafür aber die Codenummer 362 (Drahtbez.) zu den zusätzlichen Adercodenummern zufügen. Diese 362 kannst Du im Klemmen-Zeilensymbol wieder einbauen, dann hast Du Farbe und Drahtbezeichnung getrennt. Ähhh, war das verständlich so? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
iceman_one Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
|
erstellt am: 08. Sep. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja schon Uli - ich hatte aber das Symbol (schon bevor ich diesen Thread geöffnet habe) an meinen Bedürfnissen angepasst. Ich wollt ja hauptsächlich wissen ob es einen wichtigen Grund gibt warum die Daten durch die gewollte Syntax des Symbols überschrieben werden. Danke iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |