kurze antwort: nein.
ist sicher ein thema, das in zukunft von interesse sein wird.
die simulationsengine hinter greenbuildingstudio ist doe-2.
deshalb gegenfrage: verstehst du doe-2 oder energyplus?
ohne tieferes verständnis von doe-2 ist die interpretation der ergebnisse ein ziemliches orakeln, denn wie bei allen simulationen gilt auch hier: garbage in - garbage out.
vom schiff aus gesehen sind die in- und outputs von gbs auf die diversen amerikanischen und kalifornischen standards zugeschnitten. http://www.ashrae.org/
die hta in luzern hat einen online simultor basierend auf doe-2 names idea-xp http://interway.ideaxp.ch/idea.aspx am laufen, dessen resultate sich in diversen sia-norm berechnungen ausgeben lassen. mit einigem aufwand liesse sich doe-2 sicher auch dazu bewegen EnEV kompatible resultate zu produzieren.
die entscheidende frage ist letzlich, in welcher phase zu welchem zweck diese berechnungen dienen sollen.
bekanntlich wären ja gerade in der entwurfsphase, wenn die weichen für das energieoptimierte design gestellt werden, diese simulationen ein erwünschtes hilfsmittel. andererseits benötigen diese simulatoren auf grund ihrer vielen parameter mehr informationen, als in dieser frühen phase im projekt verfügbar sind.
interessant für die frühen phasen ist u. a. die klimaflächemethode von b. keller: http://www.energy-design-guide.ch/edg-II/front_content.php?idcat=17
oder das an der eth-z entstehende revit plugin "Design Performance Viewer": http://www.gt.arch.ethz.ch/people/scarno/projekte/DPV
-rpict
Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP