Autor
|
Thema: Anschluss TN-C Gerät an TN-S System (2033 mal gelesen)
|
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011
|
erstellt am: 12. Aug. 2019 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich soll einen Kompressor Booster mit TN-C Anschluss über ein 3L+N+PE Mantel-Kabel an einen Unterverteiler mit TN-S System anschließen. Mir ist jetzt, auch nach einiger Recherche nicht klar wie ich das Gerät richtig (norm-konform) anschließe. 1. Ich habe im Anschlusskabel einen N-Leiter und PE-Leiter -> Darf ich das bestehende Kabel verwenden wenn ich den vorhandenen PE-Leiter an den Enden blau markiere und den N-Leiter ungenutzt lasse? 2. An welche Schiene (N oder PE) im Unterverteiler hänge ich diese PEN Leitung des Gerätes an? Die Last ist Asymmetrisch Bin hier leider überfragt. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 12. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
|
erstellt am: 12. Aug. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual:
Die Last ist Asymmetrisch[Diese Nachricht wurde von hual am 12. Aug. 2019 editiert.]
Hi. Das stört mich am meisten, Kompressor also (E-Motor) und dann Asymetrisch ist schon komisch. Sollte es doch Symetrisch sein kann man auf den Neutralleiter verzichten. Ein einmal aufgetrennter PEN darf niemalsnicht wieder später verbunden werden. Mein Glaskugeltipp sagt mir es ist ein Symetrischer Verbraucher mit einem 5-poligem Kabel welches auf der Verteilerseite 3xL/N/PE und im Gerät ohne N angeschlossen wird. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011
|
erstellt am: 13. Aug. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, da der Kompressor Booster auch mit einphasigen Schaltnetzteilen bestückt ist für Steuerungseinheiten, bin ich von asymmetrisch ausgegangen. Anschlusskabel hat er keine. Nur L1/L2/L3 und PEN Anschlussklemmen. Am Typenschild steht TM-C. Das erwähnte Kabel ist das vom Elektriker verlegte Installationskabel, welches 5-polig ist. Ich kontaktiere mal den Hersteller wegen der Lastsymmetrie. Das Datenblatt gibt leider keine elektrischen Anschluss Informationen her. bg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 13. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
|
erstellt am: 13. Aug. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
OK, dann muss man auf den Verteiler eingehen an den angeschlossen werden soll. Der muss noch mit T N-C versorgt werden, dann darf man da dran gehen. Aber nicht mehr nach der Auftrennung. >KLICK<Es würde also der N Leiter wegfallen. (Variante 1) ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011
|
erstellt am: 13. Aug. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo E-boy, danke fürs Feedback. Die bestehende Anlage schaut so aus, dass im Hauptverteiler die PEN in PE und N aufgeteilt wird (TN-S) und im Subverteiler dann 5-polig ankommt. Dort sollte dann der Kompressor dran... Wie ich das jetzt verstehe, muss der Elektriker eine laaaange Leitung zum Hauptverteiler ziehen, da nur dort eine PEN Schiene vorhanden ist. bg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Moderator Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 ACAD Mep 2020 E-Plan P8 Win 10 DIALux
|
erstellt am: 13. Aug. 2019 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Zitat: Original erstellt von hual:
Wie ich das jetzt verstehe, muss der Elektriker eine laaaange Leitung zum Hauptverteiler ziehen, da nur dort eine PEN Schiene vorhanden ist.
So sieht das wohl aus Querschnitt dann beachten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |