Hallo zusammen,
ein Kunde wünscht das wir die Handshake-Signale mit einer externen Beladeeinheit mittels diskreten I/O’s auszutauschen und nicht mit einem DP/DP-Koppler bzw. PN/PN-Koppler.
Hierfür sollen Digitale-Ein/Ausgänge auf der S7 vorgesehen werden.
Nun habe ich mir überlegt von einer SPS-Karte mit 32 Ausgängen (Siemens 6ES7322-1BL00-0AA0) die Lastspannungsversorgung (4 L+) der letzten 8 Ausgänge mit Fremdspannung vom Kunden zu versorgen,
sodass er die geschalteten Ausgänge in seiner Steuerung auswerten kann. Da bei dieser Karte eine Potenzialtrennung zwischen den Kanälen, sowie zwischen den Kanälen und dem Rückwandbus vorliegt, sollte dies doch möglich sein?
Umgekehrt würde ich der externen Beladeeinheit 24VDC zur Versorgung stellen, sodass deren geschaltete Ausgänge von meinen Eingängen erfasst werden können.
Wir haben solch einen Austausch auch schon über Relais realisiert, sodass der externe Belader seine 24VDC über den geschlossenen Relaiskontakt zurückgemeldet bekommen hat.
Mit der obigen Variante könnte man sich die Relais und Verdrahtung sparen.
Vielen Dank vorab