Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der VDE Norm. Wir bauen Prüfstände. Im Prinzip sind es 19" Schränke mit elektrischen Komponenten (Netzteile, PC, etc...). Meistens unter 3,5kW Gesamtleistung. Den kompletten Prüfstand kann ich nach DIN VDE 0701/0702 nicht testen. Die einzelnen Komponente erfüllen zwar diese Norm, aber im Verbund bin ich über den Grenzwert vom Ersatzableitstrom. Weiß jemand welche Norm ich für die Prüfung von Prüfständen benutzen soll bzw. in welcher Norm stehen die Grenzwerte? Vielen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
|
erstellt am: 21. Jun. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnm
>>Weiß jemand welche Norm ich für die Prüfung von Prüfständen benutzen soll... Tut mir leid, dass ich Dir nicht wirklich helfen kann. Aber warum sollten Prüfstände anders behandelt werden als die üblichen Betriebsmittel? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nnm Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 16.10.2009 Win7 x64 SP1 Intel i5-2500 8GB Quadro FX 1800 EB 6.3.3 Cable Pro SWX2013
|
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin kein Elektrotechniker, daher kenne ich mich allgemein mit den Normen zur Prüfung von elektrischen Geräten nicht aus. Wir haben einen Prüfgerät der nach VDE0701 Geräte prüft. Mir würde schon reichen, wenn ich wissen würde, nach welcher Norm industrielle Geräte/Maschinen geprüft werden sollen. Anschlußspannung 220V und DC-Spannung im Prüfstand unter 50V. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
|
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnm
|
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 2.0 Vers. M160; ILink 3.4 Vers. M020 Workst. HPxw4300; Pentium 4 3,6 Ghz 2 GB RAm Grafik NVidia Quattro FX 1400 Win XP
|
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nnm
|