möchte euch eine Grundlagenfrage der Elektrotechnik stellen, da ich aus den Normen nicht ganz schlau werde.
Ich soll eine Beleuchtung (Luster) versorgen. Den maximal erlaubten Dauerstrom über die Leitung habe ich unter Berücksichtigung aller Minderungsfaktoren auf 11A berechnet.
Der Betriebsstrom des Lusters ist bei 7A.
Der Anlagenbetreiber hat mir mittgeteilt, dass der Schaltschrank für die Leistungsabgänge mit 20A Sicherungen bestückt ist und wir keine weiteren Sicherungen benötigen, außer wir halten es für notwendig....
Mit dieser Formulierung ist der Betreiber ja fein raus und ich muss jetzt rausfinden ob es nötig ist oder nicht.
Laut IB <= IN <= IZ <=I2 <= 1,45 * IZ muss ich einen Leitungsschutzschalter <11A IN verwenden, aber gilt das auch für eine Beleuchtungsinstallation die nicht beliebig erweitert werden kann?
Die rechtzeitige magnetische Auslöung bei Kurzschluss wäre auch mit der 20A gegeben aber der thermische nicht.
Gibt es hier einen Normentext der mir das klären kann? In der 60439 und 60204 wäre das beschrieben, aber ich denke die Norm kommt bei einer Beleuchtungsanlage nicht zum Einsatz oder?
Ist zwar abseits von EPLAN aber ich denke dass ich da bei euch am besten aufgehoben bin.