Autor Thema:  Sicherungsbezeichnungen aM und gG (4448 mal gelesen)
Herbyro
Mitglied
Elektrotechniker

Sehen Sie sich das Profil von Herbyro an!   Senden Sie eine Private Message an Herbyro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbyro

Beiträge: 3
Registriert: 09.06.2008

erstellt am: 17. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo!
Hab mal eine wahrscheinlich blöde Frage.
Vor mir liegt ein Schaltplan für einen Gasbrenner in welchem bei der
erforderlichen Vorsicherung die Angabe "16A aM" bzw. "32A gG" steht.
Jetzt meine Frage: Was bedeutet aM und gG?
Bitte mein Unwissen zu entschuldigen und vielen Dank für eure Hilfe!

lg herbyro

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

mbabilon
Mitglied
Improvisator und Plänchenmaler


Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon

Beiträge: 425
Registriert: 11.10.2005

Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang)
Eplan P8 - bis 2.9

erstellt am: 17. Jun. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbyro 10 Unities + Antwort hilfreich

Hi,

aM:
a = Teilbereichssicherung, schützt nur gegen Kurzschluss, kann Ströme bis zu ihrem Nennstrom dauernd führen, jedoch nur Ströme oberhalb eines bestimmten Vielfachen ihres Nennausschaltstromes abschalten.
M = Schaltgeräteschutz

gG:
g = Ganzbereichssicherung, übernimmt den Überlast und Kurzschlusschutz. Kann Ströme bis zum Nennstrom dauernd führen, und Ströme vom kleinsten Schmelzstrom bis zum Nennausschaltstrom sicher abschalten.

gL = Ganzbereichs Kabel- und Leitungsschutz
gR = Ganzb. Halbleiterschutz
gB = Ganzb. Bergbauanlagenschutz
gTr = Ganzb. Trafoschutz
aM = Teilb. Schaltgeräteschutz
aR = Teilbereichs-Halbleiterschutz

Aus einem Rittal-Buch.

Gruß Markus

------------------
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Herbyro
Mitglied
Elektrotechniker

Sehen Sie sich das Profil von Herbyro an!   Senden Sie eine Private Message an Herbyro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbyro

Beiträge: 3
Registriert: 09.06.2008

erstellt am: 17. Jun. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hi!
Herzlichen Dank für die prompte und kompetente Auskunft!

Schönen Tag noch!
Gruss herbyro  

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz