poltergeist
Mitglied
Elektroplaner


Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist

Beiträge: 70
Registriert: 29.03.2006

Eplan 5.70 SP3
Eplan P8 1.9 professional
Eplan P8 2.2 professional
demnächst EEC one

erstellt am: 30. Jan. 2007 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen!

In einem Projekt gibt die Fehlerverwaltung raus -> doppelte Formularposition <-  und -> Verdrahtungspunkt ohne Definitions<-
wie kann ich denn diese Fehler los werden ?

Dank Euch

es grüßt der Dirk

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 30. Jan. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich

Formularposition doppelt hängt mit der Zielverdrahtung (Richtung der T-Stücke) zusammen. Hier im Forum gibt es dazu schon etliche Beiträge. Einfach mal die Suche nach Formularposition oder der Fehlernummer selbst anwerfen...  

Die andere Fehlermeldung sagt mir nichts da ich mit Verdrahtungsläufen nix tue. Welche Fehlernummer?

------------------
   
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

poltergeist
Mitglied
Elektroplaner


Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist

Beiträge: 70
Registriert: 29.03.2006

erstellt am: 31. Jan. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo na ich schau mal wegen der doppelten Formularposition, aber
der andere Fehler ist - F4404 - .
Kannst du damit etwas anfangen?

es grüßt der Dirk

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 31. Jan. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poltergeist 10 Unities + Antwort hilfreich

F4404 ist eigentlich recht deutlich - sogar mit Bildchen - in der Hilfe beschrieben. Hast Du diese Fehlermeldungen denn einmal kontrolliert ob sich die Einfügepunkte des Verdrahtungspunktes versehentlich verschoben haben...?

------------------
 
Download | Historie | Stammtisch (2) | Version & Beispiele | Unser Bestes... | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier klicken...

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

poltergeist
Mitglied
Elektroplaner


Sehen Sie sich das Profil von poltergeist an!   Senden Sie eine Private Message an poltergeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poltergeist

Beiträge: 70
Registriert: 29.03.2006

erstellt am: 31. Jan. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Du hast Recht, ist ja wirklich einfach. Aber bei der Fehlerbehebung im Projekt ist die Fehlerverwaltung immer auf einen LS-Schalter gesprungen und nicht auf so einen Verdrahtungspunkt.

Naja, wieder etwas schlauer.

Dank dir und es Grüßt der Dirk

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag