Farinin
Mitglied
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin

Beiträge: 237
Registriert: 01.03.2005

erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Moin, Moin,
ich bin ein EPLAN Neuling und weiß nicht so richtig wie eine SPS (Aufbau, Karten, Busanbindung, ..) sinnvoll dargestellt wird. Wer kann mir bei der Darstellung und helfen?

Please help me!!

Farinin

------------------
Frank

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Geronimo
Mitglied



Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo

Beiträge: 1040
Registriert: 14.12.2001

EPlan P8 2.8

erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich


ET200M.jpg


ET200S.jpg


S7-400.jpg

 
hallo frank und willkommen hier,

suchst du villeicht als SPS-aufbau beispiel sowas hier (siehe anhang)

gruß
ger  nim 

p.s. hört ihr das? das wochenende ruft 

p.p.s zum thema busanbindung gab's hier schon mal was. einfach mal die suchfunktion befragen

[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 04. Mrz. 2005 editiert.]

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Frank und willkommen hier im Eplan-Forum   

grundsätzlich würde ich auf einer SPS-Übersichtsseite die Karte als Übersicht darstellen. Im Plan dann die jeweiligen Ein- bzw. Ausgänge verteilt darstellen. Ist ein wenig kurz erläutert aber immerhin...

Eplan liefert ein Demoprojekt mit da ist diese Darstellung benutzt worden. Das würde ich mir zuerst einmal anschauen.

Grüße
Bernd

PS. Hallo Geronimo  

------------------
   
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...


   

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Farinin
Mitglied
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin

Beiträge: 237
Registriert: 01.03.2005

erstellt am: 06. Mrz. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Geronimo, hallo Bernd,

zuerst Dankschön für eure freundliche Begrüßung. Ich habe einmal in diversen anderen Projekten nach gesehen und vielfältige Varianten gefunden die weitere Fragen aufwerfen.
Welche Aufgaben übernimmt der SPS Generator? Kann ich da schon meine SPS "virtuell" (Karten) aufbauen oder kann ich da nur Adressen und Symbole ändern? Wie realisiert ihr Querverweise zwischen der Aufbaudarstellung und der SPS Klemme? Könnt ihr mir vielleicht noch einige erklärende Beispiele zeigen?

Gruß Frank

------------------
Frank

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Frank,

Zitat:
...Welche Aufgaben übernimmt der SPS Generator?...
Generator ist leicht übertrieben. Mit diesem Modul erzeugst Du die SPS-Querverweise, kannst ein paar SPS-Daten bearbeiten, SPS-Daten exportieren oder bspw. Zulis ausgeben oder eine Zuli mit Deinem Schaltplan abgleichen. Letzteres nutze ich äußerst selten.

Zitat:
...Kann ich da schon meine SPS "virtuell" (Karten) aufbauen oder kann ich da nur Adressen und Symbole ändern?...


Weder das eine noch das andere... Die Kartenübersicht erstellst Du manuell im Stromlaufplan im Seitentyp T=SPS-Übersicht. Läßt Du nach Fertigstellung einmal einen Generierungslauf rattern kannst Du dann im Stromlaufplan die SPS-Adressen abbuchen.

Zitat:
...Wie realisiert ihr Querverweise zwischen der Aufbaudarstellung und der SPS Klemme?...


Die Querverweise werden von dem Modul SPS-Generator automatisch erzeugt wenn Du den Generierungslauf gemacht hast. Damit hast Du dann weniger zu tun.

Wie schon in meinem anderen Post geschrieben. Schaue Dir mal das Demoprojekt DEMO2_D.P an. Da ist auch eine SPS-Darstellung realisiert mit SPS-Kartenübersicht und der E/A-Verteilung im Stromlaufplan.

Grüße
Bernd

PS. Welche Eplanversion nutzt Du?

------------------

Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...


Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

ralfm
Moderator
Elektrozeichner




Sehen Sie sich das Profil von ralfm an!   Senden Sie eine Private Message an ralfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfm

Beiträge: 5534
Registriert: 21.08.2003

erstellt am: 06. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich


EPLAN4.P.WUP.D.PLAN.SPS_D.txt

 
Hallo Frank,

vielleicht hilft ein älteres Demoprojekt auch weiter. Einfach die Endung txt ersetzen durch z13 und dann doppelklicken.

------------------
Grüße
Ralf

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Farinin
Mitglied
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker


Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin

Beiträge: 237
Registriert: 01.03.2005

erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Bernd,

ich nutze EPLAN 5.60 SC1. Da in dieser Version auch der SPS Generator nicht lizensiert ist, war mir dessen Aufgabe auch nicht eindeutig klar.

PS.: Danke auch an Ralf wegen des Projektes!!!!

------------------
Frank

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Frank,

alles klar. Das klärt die Sache.

Grüße
Bernd

------------------

Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...


Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz