christophe
Mitglied
Automatik Fachmann

Sehen Sie sich das Profil von christophe an!   Senden Sie eine Private Message an christophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophe

Beiträge: 4
Registriert: 10.05.2004

erstellt am: 10. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen

Ich habe mein erstes EPLAN (Version 5.50) Projekt realisiert (mit E-Schema, Inhaltsverzeichnis, Stückliste, Montageplatte)  und stosse auf folgendes Problem:

Bei der Montageplatte Bestückung lassen sich die Betriebsmittel einfügen jedoch ohne Betriebsmittelbezeichnung. Hat jemand  einen Tip wie ich dieses Problem lösen kann ?


Grüsse

Christophe

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 10. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Christophe und willkommen hier 

schau mal unter Dienstprogramme -> Parameter -> Projekt -> Montageplatte nach. Dort einen oder mehrere der Optionen anwählen...

Grüße
Bernd

------------------

EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

christophe
Mitglied
Automatik Fachmann

Sehen Sie sich das Profil von christophe an!   Senden Sie eine Private Message an christophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophe

Beiträge: 4
Registriert: 10.05.2004

erstellt am: 11. Mai. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo zusammen, Hallo Bernd

Vielen Dank für den Tipp. Jetzt werden auch die Betriebsmittel mit Betriebsmittelbezeichnung dargestellt. Wie bringe ich dem EPLAN bei, dass die Betriebsmittel nur mit Einbauort (+CAB) und Betriebsmittel (-A100) dargestellt werden und nicht mit Anlage (=), Funktion (.),  Einbauort (+) und Betriebsmittel (-) ?


Vielen Dank

Christophe

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 11. Mai. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo christophe,

Eplan zeigt erst einmal nur das BMK an. Weicht die Seite wo Du Deine Montageplatte drauf hast von der Anlage und/oder Ort ab welches die Betriebsmittel im Plan haben werden natürlich diese Anlage und/oder Ort mit an das BMK angezeigt. Möchtest Du nur eine bestimmte Anzeige haben muß Deine Montageplatteseite und die Montageplatte selbst die Kennzeichen haben die Du nicht auf den Grafiken haben möchtest.

Beispiel:

Stromlaufplanseite (A=Schaltplanseite) =A1+O1; BMK auf dieser Seite -K1 ergibt vollständiges BMK =A1+O1-K1

Montageplatteseite (C=Schaltschrankaufbau) =ALL+MP01 (Montageplattegerätekasten); BMK würde komplett mit =A1+O1-K1 bezeichnet werden da hier Anlage und/oder Ort gegenüber der Stromlaufplanseite abweichen!

Anders: Montageplatteseite (C=Schaltschrankaufbau) =A1+MP01 (Montageplattegerätekasten); BMK würde mit +O1-K1 bezeichnet werden! Das BMK braucht nur mit der Ortsbezeichnung ergänzt werden da die Anlage gleich der Stromlaufplanseite ist!

Verständlich?

Grüße
Bernd

------------------

EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

christophe
Mitglied
Automatik Fachmann

Sehen Sie sich das Profil von christophe an!   Senden Sie eine Private Message an christophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christophe

Beiträge: 4
Registriert: 10.05.2004

erstellt am: 11. Mai. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Bernd

Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung ! Ist im Grunde genommen logisch.


Grüsse

Christophe

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP



Teilprojektleiter/in (w/m/d) Sonderaufgaben für das Großbauprojekt Hafenbrücken

Die Stadtverwaltung Nürnberg ist eine moderne Dienstleisterin für mehr als eine halbe Million Bürger/innen. Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region vertrauen wir dabei auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer rund 12.000 Mitarbeiter/innen, die mit Engagement und Tatkraft die Stadt Nürnberg mitgestalten und besonders machen.

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum ...

Anzeige ansehenProjektmanagement
bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 11. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christophe 10 Unities + Antwort hilfreich

Hallo Christophe,

bitteschön... bis demnächst 

Grüße
Bernd

------------------

EPLAN-Foren auf der EPLAN-Homepage

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz