Manfred Sterkl
Mitglied
Techniker


Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl

Beiträge: 43
Registriert: 04.11.2002

erstellt am: 11. Aug. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities


Kabelfehler.jpg

 
Hallo zusammen!
Ich habe soeben weitern Fehler entdeckt. Innerhalb einer Anlage bzw. Ortes befinden sich mehrere PE-Klemmen. Für die Prüfkennung wurden also mehrere eingetragen. Jetzt wurde auf jeder dieser PE-Klemmen ein Kabel angeschlossen. Beim Auswertungslauf wird der Fehler F5267 Zu viele Adern KabOTypF 4 angezeigt.
Weis jemand abhilfe, ohne die PE-Klemmen mit einer Nummer zu versehen?

------------------
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 11. Aug. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
...Ich habe soeben weitern Fehler entdeckt. Innerhalb einer Anlage bzw. Ortes befinden sich mehrere PE-Klemmen. Für die Prüfkennung wurden also mehrere eingetragen. Jetzt wurde auf jeder dieser PE-Klemmen ein Kabel angeschlossen. Beim Auswertungslauf wird der Fehler F5267 Zu viele Adern KabOTypF 4 angezeigt...

Hallo Manfred,

guckst Du bitte hier: Eplan-Forumsbeitrag.. Ich habe damit kein Problem.

Grüße
Bernd

------------------

Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP


Ex-Mitglied

erstellt am: 12. Aug. 2003 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat

Ein Verweis auf die Eplan-Foren ist zwar immer sinnvoll, bringt uns hier allerdings nicht weiter....
Also...
Wie sehen die Kabel denn aus?
Hat jede PE-Klemme ein eigenes Kabel?
Wenn ja, sind die Klemmen auf 112 / 113 gesetzt?
Sind vielleicht noch andere an dieses Kabel angeschlossene Klemmen auf 112/113 gesetzt?
Eplan unterscheidet PE von Normalen Klemmen ausschliesslich am Typ (112/113). Die Bezeichnung ist hier egal. Wenn im Kabel nur eine Ader als Typ PE definiert ist, darf entsprechend auch nur eine PE-Klemme dran sitzen.

------------------
MfG
Carsten Fischer

DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik

bgischel
Moderator
...und Dippel-Ing ET...




Sehen Sie sich das Profil von bgischel an!   Senden Sie eine Private Message an bgischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bgischel

Beiträge: 15740
Registriert: 09.03.2001

EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional

erstellt am: 12. Aug. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Sterkl 10 Unities + Antwort hilfreich

Zitat:
...Hat jede PE-Klemme ein eigenes Kabel? Wenn ja, sind die Klemmen auf 112 / 113 gesetzt? Sind vielleicht noch andere an dieses Kabel angeschlossene Klemmen auf 112/113 gesetzt?

Hallo Carsten,

naja im Bild ist ja deutlich zu sehen das jeweils an 3 Klemmen und PE ein Kabel angeschlossen ist. Das die Klemmen auf die richtige Symbolart gesetzt werden bzw. das Kabel kontrolliert werden sollte halte ich auch für den richtigen Weg und behaupte mal in den Raum das Manfred das schon kontrolliert hat. Allerdings wenn es mit der 540 richtig ausgewertet wurde sollte es auch in der 550 funktionieren. Daher denke ich mal das die Fehlermeldung selbst nicht richtig ist. Soll ja vorkommen bzw. habe ich selbst schon erlebt...

Grüße
Bernd

------------------

Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage.

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP


Ex-Mitglied

erstellt am: 12. Aug. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat

Mit den falschen Fehlermeldungen geb ich Dir grundsätzlich recht.
Auch die Eplan-Programmierer machen mal fehler ;-)
Im laufe der Versionen ist die Auswertung aber auch immer zuverlässiger geworden. Daher könnte es sich um einen Fehler handeln, der früher einfach nicht gefunden wurde.

Wie sehen denn die Kabel aus?
Steht das Feld PE-Ader vielleicht nicht auf automatisch?
Ich hatte letztens selbst son Ding. Da wäre ich fast wahnsinnig geworden.

------------------
MfG
Carsten Fischer

DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik



Konstrukteur für Sonderbaugruppen (m/w/d)

Uhlmann Pac Systeme GmbH & Co. KG ? wir sind der weltweit führende Systemanbieter für das Verpacken von Pharmazeutika in Blister, Flaschen und Kartons und bieten flexible Gesamtlösungen für internationale Pharmakonzerne, Generikahersteller und Verpackungsdienstleister. Mit der Digitalisierung von Prozessen rund um Produktion und Verpackung gestalten wir die Zukunft des Pharma Packaging ? und darüber hinaus....

Anzeige ansehenKonstruktion, Visualisierung
Manfred Sterkl
Mitglied
Techniker


Sehen Sie sich das Profil von Manfred Sterkl an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Sterkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Sterkl

Beiträge: 43
Registriert: 04.11.2002

erstellt am: 12. Aug. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities

Hallo Bernd und Carsten!
Carsten hatte den richtigen Tipp. Bernd, danke für die Blumen, doch leider hatte ich in der 5.40er Version diese Fehlermeldung "nicht?".
Also, Danke Carsten dafür 10U´s. Bernd Du natürlich auch.

------------------
Mfg
Manfred Sterkl
RWE Solutions Austria GmbH
Lastenstraße 19
1230 Wien

Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP

Anzeige.:

Anzeige: (Infos zum Werbeplatz >>)

Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen

nächster neuerer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Antwort erstellen


Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | CAD.de-Newsletter

Administrative Optionen: Beitrag schliessen | Archivieren/Bewegen | Beitrag melden!

Fragen und Anregungen: Kritik-Forum | Neues aus der Community: Community-Forum

(c)2023 CAD.de | Impressum | Datenschutz