Forum:ELCAD
Thema:Klemmenreihenfolge Klemmenplan
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
SELBO

Beiträge: 61 / 0

Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB

Guten Morgen,

folgendes Problem:

1.
Klemmleiste -Xn, Klemmen 1 ... 20 + 1 PE-Klemme. Die PE-Klemme sollte natürlich am Anfang - vor Klemme -Xn.1 eingetragen werden; bei mir steht sie am Ende?

2.
Klemmleiste -Xn wird erweitert; neues Feldkabel erforderlich; dieses Kabel benötigt ebenfalls eine PE-Klemme; diese sollte jetzt "natürlich" zwischen Klemme -Xn.20 und -Xn.21 eingetragen werden.

Geht das? Wenn ja, wie?

Danke im Voraus
Herbert

Pelü

Beiträge: 8 / 1

ELCAD 7.2.1

Hallo,

das geht dann über die Klemmensortiernummer Code 44.
Bei der Ersten PE-Klemme eine 1 eintragen die Klemmen 1-20 dann eine 2, die zweite PE-Klemme eine 3 und die Klemmen 21-... dann eine 4.
Und schon sollte die Reihenfolge dann passen.

Gruss Peter

SELBO

Beiträge: 61 / 0

Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB

Hallo Peter,

...und die Sonne geht auf...

Vielen Dank, das funktioniert!

Grüße
Herbert