Forum:ELCAD
Thema:Draht in St��ckliste
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
UKanz

Beiträge: /

Hallo Sandra,

im Kabelsymbol hast Du bestimmt den Code 1600 mit 4 belegt. Damit wird ein BMK zwingend.

Den Code bräuchten Deine Drähte auch. Dann könntest Du eine Verdrahtungsliste / NEU / MIT VARIABLER NUMMERIERUNG UND EINTRÄGE BEIBEHALTEN erstellen.

Dann bekommen Deine Drähte eine Bezeichnung und würden dann für das Elcad als Kabel zählen.

Ist aber nur so ein Gedanke, ob es auch wirklich funktioniert, müsstest Du versuchen.

Gruß Uli