Forum:ELCAD
Thema:1 Potenzial - 2 Bezeichnungen
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
Kokosnuss

Beiträge: 3380 / 81

WinXP Pro SP2, ELCAD 7.3.2 SP1, 1024MB Ram, "ELCAD-Autodidakt"

Hallo,

wie ist es möglich einem Potential 2 Bezeichnungen zu geben ohne das es beim Auswerten eine Kurzschlußmeldung gibt?

Also es sieht so aus:
Potential vor Schleifring z.B. "24V.NA" nach dem
Schleifring soll es "24V.NA.10" heißen, damit beim Routen keine Verbindungen am Schleifring vorbei entstehen.

Muß ich vielleicht in dem Schleifringsymbol etwas ändern, das es
nicht "durchverbindet"?

MfG
Heiko

------------------
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com

IS-AG

Beiträge: 726 / 753

Hi,

ich glaube, Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben, denn ein neuer Name bei einem Potential = automatisch ein neues Potential.

Und bei einem Symbol kann man nicht "durchverbinden", da es im Symbolbau keinen Befehl "C" gibt. Ausser Du vervendest ein Fenster-Symbol (Typ 10 / 11).

Habe ich Dich richtig verstanden?
Uli

Kokosnuss

Beiträge: 3380 / 81

WinXP Pro SP2, ELCAD 7.3.2 SP1, 1024MB Ram, "ELCAD-Autodidakt"

Hallo,

Zitat:
Original erstellt von IS-AG:
... ich glaube, Du hast Dir die Antwort schon selbst gegeben, denn ein neuer Name bei einem Potential = automatisch ein neues Potential.

Und bei einem Symbol kann man nicht "durchverbinden", da es im Symbolbau keinen Befehl "C" gibt. Ausser Du vervendest ein Fenster-Symbol (Typ 10 / 11).

Habe ich Dich richtig verstanden?
Uli



Jein, also wenn ich zum Beispiel für den Schleifring ein Klemmensymbol benutze um den Schleifring auch nachher im Klemmplan als eigene Seite darzustellen, dann wäre z.B. auf der linken Seite das Potential "24V.NA" und auf der rechten Seite "24V.NA.10". Bei der Verdrahtung gibt es dann aber die Meldung "Kurzschluß zwischen "24V.NA" und "24V.NA.10".

Bei einem Schützkontakt, einer Sicherung und etc. geht das ohne Kurzschlußmeldung.
Ich glaube den Gedanken, den Schleifring im Klemmplan darzustellen sollte ich vergessen.

MfG
Heiko Rompel

------------------
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com

IS-AG

Beiträge: 726 / 753

Hmm, Typ 7 ist schwierig. Da hilft wohl nur, für JEDEN Anschluss an Deinem Schleifring getrennte Symbole Typs 7 zu verwenden, aber dann ist die el. Verbindung "unterbrochen".

Gruss
Uli

DGr

Beiträge: 65 / 0

Moin moin,
nur so eine Idee: Versuch´s mal mit zwei ineinanderliegenden Symbolen. Das innere ist die Klemme und das äussere das mit den Potentialanschlußbezeichnungen (was für ein Wort!). Siehe Anhang.
Das Gebilde aus den zwei Symbolen kann ja dann einfach per Makro eingefügt werden.

Gruß
    Dirk

Kokosnuss

Beiträge: 3380 / 81

WinXP Pro SP2, ELCAD 7.3.2 SP1, 1024MB Ram, "ELCAD-Autodidakt"

Hallo,

meinen Dank an alle die mir geantwortet haben.
Das Problem ist gelöst. Mein ursprüngliches Symbol Typ 7 funktioniert doch.
Das Problem war ein anderes:
Die Potentialpfeile "CD_POT_W1x" verursachen dann eine Kurzschlußmeldung, wenn ein Potential in einer Funktionsgruppe beginnt und in einer anderen weitergeht.
Ich habe jetzt wieder Potentialpfeile ohne "Anlage, Funktion und Ort" eingesetzt und jetzt läuft es.

MfG
Heiko Rompel

------------------
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com