Forum:Allgemeines in Elektrotechnik u. Elektronik
Thema:DALI Leitungslänge kleiner 300m
Möchten Sie sich registrieren?
Wer darf antworten? Registrierte Benutzer können Beiträge verfassen.
Hinweise zur Registrierung Sie müssen registriert sein, um Beiträge oder Antworten auf Beiträge schreiben zu können.
Ihr Benutzername:
Ihr Kennwort:   Kennwort vergessen?
Anhang:    Datei(en) anhängen  <?>   Anhänge verwalten  <?>
Grafik für den Beitrag:                                                
                                                       
Ihre Antwort:

Fachbegriff
URL
Email
Fett
Kursiv
Durchgestr.
Liste
*
Bild
Zitat
Code

*HTML ist AUS
*UBB-Code ist AN
Smilies Legende
Netiquette

10 20 40

Optionen Smilies in diesem Beitrag deaktivieren.
Signatur anfügen: die Sie bei den Voreinstellungen angegeben haben.

Wenn Sie bereits registriert sind, aber Ihr Kennwort vergessen haben, klicken Sie bitte hier.

Bitte drücken Sie nicht mehrfach auf "Antwort speichern".

*Ist HTML- und/oder UBB-Code aktiviert, dann können Sie HTML und/oder UBB Code in Ihrem Beitrag verwenden.

T H E M A     A N S E H E N
hual

Beiträge: 1110 / 0

EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179
Professional
Experten Menü

Hallo zusammen,

ich plane gerade eine Industriehalle von der aus in Baumstruktur ein DALI Bus mit den Installationsleitungen 5x2,5mm² mitgeführt wird.

Überall lese ich, dass die Leitungslänge bei 1,5mm² nicht länger als 300 m sein darf.
Leider finde ich keine Begründung/Erklärung hierfür.

Hat die Länge irgendeine Bewandnis oder interessiert mich in dem System wirklich nur der maximal erlaubte Spannungsabfall von 2V?

Denn in der Baumstruktur mit höheren Querschnitt und geringerer Teilnehmerzahl (Buslast = 2mA/Teilnehmer) würde ich rein rechnerisch weit über 300m bedienen können.

Auch wenn ich sämtliche Übergangswiderstände der Kontakte mitrechne...

Mir gehts jetzt darum ob ich im Schaltschrank extra Repeater und DALI Power Supplies setzen müsste.

Übersehe ich irgendwelche begrenzenden Einflüsse oder wie kommen die 300m zustande?

lg
Alois

hual

Beiträge: 1110 / 0

EPLAN Electric P8 2.9 Build:14179
Professional
Experten Menü

Ich habe die Baumstruktur aufgedröselt und das ergibt jetzt:

453m in 2,5mm²
260m in 1,0mm²
35 Teilnehmer verteilt mit je 2mA

(bei mir) einen rechnerischen Spannungsabfall von 0,07V auf der DALI Leitung.

Müsste klappen...egal ob weit über 300m oder nicht...

Ich mach jetzt den direkten Theorie und Praxisvergleich 

lg