3D-Korrektur wird nicht ausgeführt / Heidenhain
Hans-Leo Mller 28. Jul. 2014, 10:02

Hallo Forum,

es geht um die 3D-Werkzeugkorrektur ohne Werkzeugorientierung.
Aus meinem CAD-System erstelle ich das NC-Programm u.a. für Heidenhain Klartext (Steuerung TNC 426).
In den LN-Sätzen sind die Koordinaten X,Y,Z sowie die Normalkomponenten der Flächennormalen vorgegeben.
Im Werkzeugspeicher wurde ein Radiusfräser definiert.
Nach meinen Vorstellungen sollte die Steuerung die korrigierten Koordinaten ermitteln.
Das ist nicht der Fall. Es werden nur die vom CAD-System vorgegeben
Koordinaten abgefahren, d.h. die 3D-Korrektur wird nicht ausgeführt.
Woran kann das liegen,  evtl. ein falscher Maschinenparameter?
Übrigens, wenn ich die korrigierten Koordinaten über das Programm selbst ermittle, ähnlich einer Äquidistantenbahn, funktioniert die Sache einwandfrei!

Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Leo

Frau-PROE 18. Dez. 2014, 13:09

Moin Hans-Leo,

Deine Frage ist zwar schon ein bißchen älter, aber ich antworte einfach mal:

Es könnte an der Definition des Werkzeugs liegen.
Ganz entscheidend ist, dass Du es korrekt in der Tool.t definierst, also bei einem Kugelfräser muss dringend auch ein R2 hinterlegt werden.
Abweichungen werden in der Werkzeugtabelle als DR angegeben.
Bei 5-Achs-Maschinen und LN... TX TY TZ muss außerdem noch die M-Funktion M128 gesetzt werden.

LG, Nina