Hallo,

ich hätte eine Frage zur automatischen Nummerierung in eplan P8.

Gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Bereiche im Plan von der Nummerierung auszuschließen? Also das sich beispielsweise das BMK -6F1 vom Anhang nicht ändert egal in welcher Seite ich es einfüge. Ich bräuchte diese Funktion zum Beispiel, wenn ich bestimmte Bereiche von externen Plänen in meinem Plan darstellen möchte.

Vielen Dank im Vorraus!

ralfm 11. Nov. 2019, 15:30

Hallo,
öffne einmal die Eigenschaften des Kontaktes, Reiter: Symbol-/... dort kannst du unten bei der Darstellungsart extern wählen.

gussma 11. Nov. 2019, 15:36

Vielen Dank für die schnelle Antwort, hat super funktioniert! 

ralfm 11. Nov. 2019, 16:10

Gerne