Import Leisten / Wago smart DESIGNER funktioniert nicht mehr ELCAD 2018 / ELCAD
rainerroe 09. Jul. 2018, 16:30


XML_Datei.txt


FEHLER.JPG

 
Hallo

wollte gerade eine Leiste mit "Wago smart DESIGNER" (Elcad 2018) Importieren
funktioniert nicht
Mit Elcad 7.12.0 kann ich die .xml importiern ???

Gruß
  Rainer


[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Jul. 2018 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Jul. 2018 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Jul. 2018 editiert.]

[Diese Nachricht wurde von rainerroe am 09. Jul. 2018 editiert.]

SMAH 10. Jul. 2018, 09:46

Hallo Rainer,
der Export und Import zum und vom Wago smartDESIGNER unterstützt nun standardmäßig die Schnittstellenversion 2.6 also zum Online Konfigurator. Sollte als Standard doch die alte Desktopschnittstelle genutzt werden, so ist folgender Schalter in der aucotec.ini zu setzen.

[Terminals]
WagoSmartDesignerOnlineVersion=0

Zu beachten ist, das ohne gültige Wago Bestellnummer zu den Klemmen kein fehlerfreier Import im Wago smartDesigner 2.6 erfolgen kann.

rainerroe 10. Jul. 2018, 14:29

DANKE SMAH

so funktioniert es wieder

Danke
  Rainer