Klemmenreihenfolge Klemmenplan / ELCAD
SELBO 21. Sep. 2005, 08:47

Guten Morgen,

folgendes Problem:

1.
Klemmleiste -Xn, Klemmen 1 ... 20 + 1 PE-Klemme. Die PE-Klemme sollte natürlich am Anfang - vor Klemme -Xn.1 eingetragen werden; bei mir steht sie am Ende?

2.
Klemmleiste -Xn wird erweitert; neues Feldkabel erforderlich; dieses Kabel benötigt ebenfalls eine PE-Klemme; diese sollte jetzt "natürlich" zwischen Klemme -Xn.20 und -Xn.21 eingetragen werden.

Geht das? Wenn ja, wie?

Danke im Voraus
Herbert

Pelü 21. Sep. 2005, 09:02

Hallo,

das geht dann über die Klemmensortiernummer Code 44.
Bei der Ersten PE-Klemme eine 1 eintragen die Klemmen 1-20 dann eine 2, die zweite PE-Klemme eine 3 und die Klemmen 21-... dann eine 4.
Und schon sollte die Reihenfolge dann passen.

Gruss Peter

SELBO 21. Sep. 2005, 09:33

Hallo Peter,

...und die Sonne geht auf...

Vielen Dank, das funktioniert!

Grüße
Herbert