Draht in St��ckliste / ELCAD
06Sanny 23. Jun. 2005, 10:19

Guten Morgen,

ich mchte meine Drhte mit Typ 8 in die Stckliste von ELCAD bekommen, bisher schaffe ich das allerdings nur mit Kabeln...

Worauf mu ich achten???

Kabel und Draht haben den gleichen Typ 8 bei uns...

UKanz 23. Jun. 2005, 12:32

Hallo Sandra,

im Kabelsymbol hast Du bestimmt den Code 1600 mit 4 belegt. Damit wird ein BMK zwingend.

Den Code bruchten Deine Drhte auch. Dann knntest Du eine Verdrahtungsliste / NEU / MIT VARIABLER NUMMERIERUNG UND EINTRGE BEIBEHALTEN erstellen.

Dann bekommen Deine Drhte eine Bezeichnung und wrden dann fr das Elcad als Kabel zhlen.

Ist aber nur so ein Gedanke, ob es auch wirklich funktioniert, msstest Du versuchen.